10kv/0.4kv的变压器 容量250kva与315kva时,高压侧电缆截面分别是多少 有哪位知道?
10kv/0.4kv的变压器 容量250kva与315kva时,高压侧电缆截面分别是多少 有哪位知道?
2楼
热稳定时限如果允许按0.15S计算(电缆出线上口配有速度按保护):
10KV侧,最大短路电流40KA,电缆最小截面铜芯YJV不小于120平方。
10KV侧,最大短路电流31.5KA,电缆最小截面铜芯YJV不小于95平方。
10KV侧,最大短路电流25KA,电缆最小截面铜芯YJV不小于70平方。
回复
3楼
楼上老兄,你的电缆选型谁敢用啊,N大的截面,没有谁投资得起啊!200、315的变压器一次额定电流才12A 和19A。再怎么选YJV-35就够了,考虑以后的扩容最多放过50的顶天了
回复
4楼
理论上应如二楼所说,否则就找一个草台班子做吧(还要看电力部门是否同意哦)。
回复
5楼
二楼说的没错,前提是短路电流值为电缆末端值 用热稳定计算就是这么多
回复
6楼
不是末端值, 是始端值, 末端值哪有40, 31.5KA的, 电缆算多长, 电缆阻抗很大的.
关键是这个0.15秒是否是通常的经验.
回复
7楼
谢谢各位的指点:handshake
回复
8楼
最大短路电流40KA,电缆最小截面铜芯YJV不小于120平方。
最大短路电流31.5KA,电缆最小截面铜芯YJV不小于95平方。
最大短路电流25KA,电缆最小截面铜芯YJV不小于70平方。
怎么选的截面这么大啊 , 为什么不是根据额定电流选线?
回复
9楼
本来就说得不错。别人好心总结的结论各位不要泼冷水啊
回复
10楼
高压电缆选择,要依据计量电流、短路电流(热稳定和继电保护),一般都由电力部门来定。短路电流大小与上级供电系统有关,并涉及到上级高压开闭所的继电保护。引自城市高压电网时高压电缆截面通常不会小于95。
回复
11楼
为什么要电力部门来定呢,还不闲他们太垄断了吗?
电力部门就是由你们灌坏的!
中国《有电力法》《电业营业导则》没这样规定了他们的权利了吧?
设计院要承担自己的职责,按法规和规范办事