急!室外消防和一路水源问题
olivia210
olivia210 Lv.8
2009年07月19日 14:22:28
只看楼主

一个地下一层,地面三层的车库,室内消防15L/S,室外消防20L/S,自喷30L/S。设计时甲方说有2路水源DN200,室外消防考虑由市政供给,地下室消防水池仅储存室内消防和自喷用水。现在,建筑已封顶,甲方突然说水源只有1路了,那室外消防用水如何保证?:Q 请高手帮帮忙!!

2009年07月21日 14:51:00
2楼
最好在室外就近再做个消防水池,专门贮存室外消防水。不用设泵,平时由一路市政水源供室外消防,消防时碰上市政停水,就用室外消防水池的存水救火,以满足室外消防水的需要。