大家好 ,我想请教一下施工的朋友,就是首层的给水与消防的横干管,你们施工时是在首层室内埋地做的多还是沿二层的楼板下面的梁下走?对于你们施工来说 哪种好?请给点建议 谢谢
大家好 ,我想请教一下施工的朋友,就是首层的给水与消防的横干管,你们施工时是在首层室内埋地做的多还是沿二层的楼板下面的梁下走?对于你们施工来说 哪种好?请给点建议 谢谢
12楼
建议明装,工业厂房内管道较多,对美观要求差一些,力求简捷,操作、检修方便,但要符合GB50015-2003第3.5.8要求。
回复
13楼
厂房的话,建议埋地,否则工艺管道太多,发生水灾可不好。
回复
14楼
厂房建议埋地敷设,
回复
15楼
说的就是给水与消防管 不是排水管 而且是一般的厂房 没吊顶没地下室的
而在如果没有地下室及人防的情况下,这些管道基本都是采用埋地的。
给水管一般不会有事’
厂房,建议埋地。
回复
16楼
我一般设计都是埋地管,现在已经十多年了,厂房也做了有几十间,没有听说那间厂房有渗漏现象,有阀门的一定要做阀门井。很多时候都是那里出问题。
回复
17楼
沿梁做的多,方便施工,试压也方便,对于以后检修也好。
回复
18楼
还是埋地吧,把握好施工过程,质量好了,一切都无所谓了。干嘛要在顶棚敷设。
回复
19楼
一般是沿吊顶下或首层量下,安装、施工方便。
回复
20楼
本人在国内公司和外资公司都待过,我见过的国内外消防和给排水图纸比较多啦!大部分是这样的:消防和给水是埋地进入室内,然后立管出地面,再吊顶上楼板下敷设,尽量沿梁、柱和墙敷设;排水是埋地直接敷设至室内立管位置。仅供参考!
回复
21楼
我觉得应该埋地直至立管,这样的话避免许多不必要的水头损失,再管道也比较简洁!
回复