什么时候需要安装浪涌保护器?
fangchengsh
2005年05月27日 09:33:45
只看楼主

最近我看了一套图纸,他上面所有的配电柜、配电箱的进线开关上都安装了浪涌保护器,是不是合理?

最近我看了一套图纸,他上面所有的配电柜、配电箱的进线开关上都安装了浪涌保护器,是不是合理?
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年05月28日 15:56:53
2楼
严格的讲,应该计算。
这样也太黑了!
回复
ak2000ghost
2005年05月30日 08:46:38
3楼
浪涌很贵的,如果不是电子设备特别多这样很浪费。
需要设浪涌的地方一般是:电子设备保护、防雷电波侵入、首端进线柜、、、
回复
lldmm
2005年05月30日 10:16:40
4楼
有一篇文章讲的很清楚。在《建筑电气》总第84期-86期(2002年第3期起)。
回复
luozi8250
2005年05月30日 11:37:19
5楼
反对。

SPD和 接地一样,做好了是好,没做好也是大麻烦
回复
gygygao
2005年05月31日 13:41:33
6楼
楼上spd是啥意思啊?
回复
righthand
2005年06月23日 23:17:34
7楼
surge protection device
回复
中国龙
2008年08月28日 21:26:15
8楼
英文surge protection device的中文意思是 浪涌保护器,则 SPD 是他的缩写!
现学现卖!
回复
中国龙
2008年08月28日 21:28:59
9楼
需要加浪涌保护器的地方还应该包括一个地方:在长距离输电线路后的第一个配电柜的进线端应该加浪涌保护器。特别是架空线敷设情况下。
回复