近期小弟在从事预制空心板、梁安装工作,板、梁下面用砂浆找平但安装一段时间后,板、梁的下面的混凝土出现混凝土脱落现象也不知道是什么原因,大家来讨论一下小弟先行谢过:loveliness: :handshake[ 本帖最后由 susanshl 于 2009-7-16 11:39 编辑 ]
近期小弟在从事预制空心板、梁安装工作,板、梁下面用砂浆找平
但安装一段时间后,板、梁的下面的混凝土出现混凝土脱落现象
也不知道是什么原因,大家来讨论一下
小弟先行谢过
:loveliness: :handshake
[
本帖最后由 susanshl 于 2009-7-16 11:39 编辑 ]
12楼
如果桥梁都这样做,该倒了10000000000000000000座啊
回复
13楼
阿东,说得有道理。
回复
14楼
请这位兄弟说的清楚点,偷工减料?是那个部位呢?混凝土?还是····
学习中················:)
回复
15楼
都有你们所说的可能
回去好好思考,现行谢过!!!
回复
16楼
我也遇到过这样的情况,这应该主要是下侧混凝土梁的顶部在施工时不够注意,主要为砂浆,粗骨料较少,所以强度相对较低,加上板安装时下层找平砂浆受力不均匀,导致局部应力相对较大,所以梁的边角混凝土脱落,如果搭接长度不是很小,那是没有问题的
回复
17楼
1、偷钢筋,台帽的钢筋基本消失了。施工配合比不合理抑或随意施工。
2、工人偷工:振捣工可以开除了,气泡太n多啦,振捣太粗心了。
3、技术人员偷工:伸缩缝后面和梁底应该有石头或其他硬物顶住,现场没有人监督检查指导。
4、工人作秀:为保证外观,工人把水泥浆拼命往模板侧调整,浆多肯定气泡多。
5、空心板预制不理想,可能施工工艺太落后了。
:lol
回复
18楼
感觉那个柱子质量是有些差。
回复
19楼
混凝土施工存在问题,混凝土存在质量问题。
回复
20楼
造成搁置处砼剥落的原因可能是:
1.搁置面的平整度没处理好,外高内低,即使放了砂浆,也有可能局部受压过大。
2.从照片看,承台的侧边保护层明显过大,素砼的抗压(剪)强度太小。
3.承台砼的龄期未到或根本没达到设计的要求。
4.安装时构件贴着承台面调整搁置长度,产生摩擦引起。
不清楚现场的实际情况,只是根据经验推测,仅供参考。
回复
21楼
造成搁置处砼剥落的原因可能是:
从施工角度分析:
1.搁置面的平整度没处理好,外高内低,局部受压破坏。
2.承台的侧边保护层明显过大,素砼的强度没有达到设计要求。
从设计角度分析:
1、板在使用时必然有挠度,加上局部应力较大,压坏砼边角是早晚的事。
2、如果施工质量没问题几年后会出现裂缝,这种现象在一些农村旧桥中比较普遍。但都是裂缝,很少出现整体脱落现象。解决的办法是加橡胶支座,当然橡胶支座较贵,如果荷载较小可以垫橡胶板并在板下设钢筋网,垫砂浆万万不行的。
3、从照片看混凝土较新且是整体大面积脱落,混凝土强度不够应该是主要原因。
4、60、70年代的生产桥这种现象见多的是啦。
5、其实只要接触面找平时稍微做个斜面即使是混凝土强度小了点也可以避免这种情况。
回复