新风和防火阀的问题
czplfe
czplfe Lv.3
2009年07月16日 09:43:31
来自于中央空调
只看楼主

大家好:我设计一个酒店的新风,每层都是独立的新风管,请问需要加防火阀吗?

大家好:我设计一个酒店的新风,每层都是独立的新风管,请问需要加防火阀吗?
免费打赏
chenxinping123
2009年07月16日 11:00:42
2楼
下列情况之一的通风、空气调节系统的风管道应设防火阀:
1管道穿越防火分区的隔墙处。
2穿越通风、空气调节机房及重要的或炎灾危险性大的房间隔墙和楼板处。
3垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。
4穿越变形缝处的两侧。
回复
zhaoxiaohong12
2012年02月27日 11:24:35
3楼
看看消防规范吧,应该必须加装防火阀。