10m 高的10K洁净室,请问如果用彩钢板隔间吊顶如何施工?可有其他更好材料替代彩钢板?
10m 高的10K洁净室,请问如果用彩钢板隔间吊顶如何施工?可有其他更好材料替代彩钢板
?
2楼
1、厂房结构是?——土建、钢结构
2、吊顶与粱底有多少距离?——2M、3M、5M
3、洁净工程项目用途?——电子、医药原料、化工、涂装
回复
3楼
1,结构是土建。
2,梁下高12.5m,部分吊顶高10m ,部分吊顶高5m .
3,用途没了解祥细
.
回复
4楼
土建的有点难度
净化区域面积有多大?
10M高区域——面积有多大?现场施工环境如何?(在5M区域中间or周边)
偶帮朋友设计并施工过——12M高区域在5.6M区域中间,12M区域面积8*36
业主允许可以加中间施工隔墙(用于风道、立柱、管线等)
办法是:
增加立柱——固定墙板用途及支撑网架受力
增加网架——便于风管安装及安装吊顶板吊件
多台液压升降机先抬升到一定高度,再多工位起拉到位(网架上吊件起吊)
***如果是钢结构厂房就好办多了(部分屋顶板暂时先不盖)
回复
5楼
如果10m高,建议壁板采用钢龙骨架外扣石膏板面(可不再贴附彩钢)
回复
6楼
你的办法可行,但要业主允许,从项目立项、设计时开始!
另外该方法施工难度、强度也很大!
回复