[求教]这两种联结组别的变压器能并列运行么?
ncwu0154
ncwu0154 Lv.4
2009年07月13日 20:12:16
来自于变压器
只看楼主

请教:35KV线路,有2台变压器,原联结组别均为 Y。/ △-11。现将其中一台变压器更换,拟更换为联结组别 Y/ △-11,请问这两台变压器能进行并列运行么。 其他参数均满足要求,只想问接线组别的问题,线路进线为无中性点,原变压器的N也没有接线,我认为是可以并列的,请教了。

请教:35KV线路,有2台变压器,原联结组别均为 Y。/ △-11。现将其中一台变压器更换,拟更换为联结组别 Y/ △-11,请问这两台变压器能进行并列运行么。 其他参数均满足要求,只想问接线组别的问题,线路进线为无中性点,原变压器的N也没有接线,我认为是可以并列的,请教了。
免费打赏
lingxuct
2009年07月14日 02:49:44
2楼
Y侧是35KV?
我想,110KV及以上的Y绕组不可能不引出中性点;
并吧,没问题。
回复
zy628
2009年07月14日 12:35:38
3楼
可以的,没问题
回复
ncwu0154
2009年07月15日 00:08:45
4楼
是35KV变6.3KV的,谢谢指教
回复