一栋高层已封顶,经检测站检测,部分的楼板上部钢筋保护层超规范了,最大的有50mm,板厚才120mm。经计算无法达到设计要求。现在施工队想通过楼板的静荷载试验,测出挠度裂缝,如符合规范,则认为此板符合要求了。1.请问是否可行?2.如果用静荷载试验,请问楼板的试验荷载该如何确定。--------------------------------------------------根据 混凝土结构试验方法标准 GB 50152—92 是这样的。
现在施工队想通过楼板的静荷载试验,测出挠度裂缝,如符合规范,则认为此板符合要求了。
1.请问是否可行?
2.如果用静荷载试验,请问楼板的试验荷载该如何确定。
--------------------------------------------------
根据 混凝土结构试验方法标准 GB 50152—92 是这样的。
第二节 试验荷载的确定
第4.2.1条 在进行混凝土结构试验前,应根据试验要求分别确定下列试验荷载值:
一、对结构构件的挠度、裂缝宽度试验,应确定正常使用极限状态试验荷载值(简称为使用状态试验荷载值);
二、对结构构件的抗裂试验,应确定开裂试验荷载值;
三、对结构构件的承载力试验,应确定承载能力极限状态试验荷载值,简称为承载力试验荷载值。
请问我该如何取值?