青岛市住宅小区和工厂配电一般选用变压器容量是多少?

青岛市住宅小区和工厂配电一般选用变压器容量是多少?
免费打赏
weixiyin
2009年07月09日 19:17:19
2楼
目前在配电变压器运行中,有因容量过大而欠载运行的,也有因过载或过电流运行而导致设备过热,甚至烧毁的情况。这种装置容量选择失当的,影响了电力系统供电的可靠性和经济性。

  变压器的容量是在负荷统计的基础上选定的。由于负荷预计不容易做准,—般按预计的最大负荷选择。这样选的结果,往往容量设置偏大,给电力系统的运行带来不利影响。若按经济运行选择,就是利用变压器的铜损与铁损相等的条件,导出变压器的最大经济负载率及变压器额定容量与最大负荷比。由于实际运行负荷不一定就是负荷统计出的最大负荷,且负荷是随机的,运行效率是变动的,其经济运行效益很难实现。

  当前在配电系统中正在利用新型低损耗变压器替换高能耗变压器,单铁损一项就降低大约40%。由于配电变压器数量大,负荷变动也大,其经济效益是十分显著的。

  因此,我们认为如何充分利用变压器的设置容量,而又不损害变压器的正常使用寿命,

  应该成为选择配变压器容量的主要依据。

  我们推荐的办法是:根据负薄预计出的最大负荷Smax及典型日负荷曲线,按照国际电工委员会(IEC)标准(1972年)一油浸变压战负载导则,选择配电变压器容量。该标准已被我国采用。该方法的优点是考虑了变压器正常过负荷能力,在不缩短变压器寿命印前提下,充分利用变压器设置容量。这从减小投资,改善配电网的运行条件,其经济效益也显著的。

  根据该方法编制的计算机程序,已计算六种典型日负荷曲线相应的配电变压器容量选择表,荷负曲线的负荷参考类型为

  I:浇地、麦场用;

  H:村付业;照明、场院用;

  皿:付业;照明、浇地、场院用;

  IV:地、县工业用;

  V:带有工业负荷的村综合负荷;

  VI:城镇工业综合负荷.

  附表的使风方法如下

  ①确定负荷类型,选定典型日负荷曲线。

  ②确定等值空气温度θδ;IEC标准中的环境温度不是环境的平均温度,而是等值空气温度,其含意是:在的时间间隔内,在负载下,如维持θδ不变,则绝缘的劣化等于空气温度自然变化时的绝缘劣化;这里为了方便,建议:江南地区取22℃、24℃江北地区取20℃,西北、东北地区取16℃、18℃

  根据预计出的最大负荷值(千伏安),查表确定所选变压器的额定质量Sn。

  例如:负荷曲线I,年等值空气温度为9℃;最大负荷1000千伏安,应选的800千伏安的配电变压器。

  ④根据环境条件及负菏类型,确定工作变压器的正常过负荷能力。

  例如VI类负荷曲线,年等值空气温度为22℃,工作变压器的额角容量为315千伏安,该变压器能带的最大负荷为340千伏安。

EPS应急电源网 http://www.98eps.com
回复
t445853324
2012年10月20日 11:52:40
3楼
上海控制变压器专供 www.shwbdq.com
回复
gsw1979
2012年10月22日 12:12:11
4楼
