高手看看选多大的变压器好
lxl131321
lxl131321 Lv.2
2009年07月09日 11:09:13
来自于变压器
只看楼主

现有一个施工现场用电 有电焊机20台我测了一下工作时一次电流18A 自动焊一台工作时一次电流80A 10立方空压机一台工作时一次电流130A 还有一些小的设备及生活用电 帮看看用多大的变压器好 还有就是配电柜离变压器有100米选多大的电缆好 主开关选多大的好 先谢谢了

现有一个施工现场用电 有电焊机20台我测了一下工作时一次电流18A 自动焊一台工作时一次电流80A 10立方空压机一台工作时一次电流130A 还有一些小的设备及生活用电 帮看看用多大的变压器好 还有就是配电柜离变压器有100米选多大的电缆好 主开关选多大的好 先谢谢了
免费打赏
lxl131321
2009年07月09日 11:19:51
2楼
出于成本考虑(还有就是电焊机的用电量不应该以满负荷来计算吧) 我想选400型变压器 他的二次电流为576A 不知道我选的可以吗
回复
lxl131321
2009年07月09日 12:31:27
3楼
因为是施工现场使用 用电量有一定的间断性 可否考虑超额定电流的30%来使用
回复
electricity
2009年07月09日 15:15:43
4楼
我认为你可以好好看看变压器的参数,过载应该有一定限制的,比如时间,具体我没有查,如果没有限制,就是使变压器寿命短点,我看可以过载使用。
回复
wangbin19910225
2009年07月09日 15:40:29
5楼
你这个工地的建筑面积有多大呀?一般按照建筑面积考虑施工用电。
回复

相关推荐