大家说说你是如何选择11千伏断路器的,断路器额定电流你是如何选择的。

大家说说你是如何选择11千伏断路器的,断路器额定电流你是如何选择的。
免费打赏
dys-wjj
2009年07月15日 21:47:29
2楼
看短路电流校验热稳定。有可能额定电流200A,也要选1250A的断路器,因为短路分断能力31.5kA的断路器最小的额定电流为1250A,还要根据整个系统来看,尽量选择与其它规格一样的,方便更换备用