请教:钢筋级配
wsrlz007
wsrlz007 Lv.2
2005年05月25日 08:53:53
只看楼主

在受弯构件中配置钢筋,同一层的两种钢筋直径最好不要超过2级,如与直径25的钢筋直径最好不要采用直径18的钢筋,请问原因是什么?不在同一层的钢筋可以超过2级吗?谢谢!

在受弯构件中配置钢筋,同一层的两种钢筋直径最好不要超过2级,如与直径25的钢筋直径最好不要采用直径18的钢筋,请问原因是什么?不在同一层的钢筋可以超过2级吗?谢谢!
免费打赏
worldqiren
2005年05月25日 11:53:41
2楼
同一排钢筋直径统一当然最好,如不同建议相差2级。仅相关1级且长度形状相同时施工不易辨认,但也不宜相差3级及3级以上。25和20正好。
个人意见!
回复
herunfeng3333
2005年05月25日 22:05:40
3楼
同一层的两种钢筋直径差超过两级后,钢筋混凝土构件受力时会出现小直径钢筋已屈服而大直径钢筋延性还没有发挥完毕.
回复
worldqiren
2005年05月25日 23:59:38
4楼
请教楼上版主,同一类型钢筋屈服点和弹性模量视为一致。梁截面高度比起钢筋直径最少也是10倍以上,为什么会出现大直径后屈服呢?
谢谢!
回复
haiyu1852
2005年05月26日 09:04:35
5楼
谢谢版主的答复,最初我也这样认为,但我有一个疑问,作为适筋梁而言,同一级别钢筋,不管直径的大小,他们的在同一位置处的弹性摸量及应变应该是相同的,那么他们的应力也就一样了,不存在谁先屈服的问题;如果是不同类别的钢筋,强度低的应该先屈服,所以我就想不通了,是否还有其它原因,请版主解释下,同时请有兴趣的朋友发表一下你的看法。谢谢!
回复
herunfeng3333
2005年05月27日 00:41:49
6楼
四楼的同行,我的观点不一定就正确,我认为梁内的钢筋是抵抗混凝土出现裂缝的,适筋梁的作用就是让钢筋先于混凝土屈服的;同一种强度不同直径的钢筋单根钢筋的抗拉力值是有差别的,我前面提到的也是指这层意思.举个例子同强度钢筋2根25和2根12时,截面受拉时2根12的钢筋先屈服,只是钢筋直径差距不大时体现不出来.
回复
zhangguishan
2005年06月15日 14:02:15
7楼
主要是为了施工中容易辨认
回复
p.1818
2005年06月20日 13:42:50
8楼

在哪儿有此规定?

二者应变一样,为何会先后屈服?
回复
p.1818
2005年06月20日 13:45:08
9楼
哪儿有此规定?
回复
nmsl-cr
2006年10月30日 10:22:19
10楼
qq
回复

相关推荐