短路耐受电流不是断路器的吗?为什么很多低压柜、配电柜的参数上也有这个?难道指的是箱体的短路耐受电流值?
短路耐受电流不是断路器的吗?为什么很多低压柜、配电柜的参数上也有这个?
难道指的是箱体的短路耐受电流值?
2楼
这是对电气元件和设备整体的热稳定和动稳定检验,只要需要通电流的地方,按要求都应有这二个检验。
回复
3楼
配电柜不是有开关组成的吗,说白了配电柜的试验实际就是母排和开关的试验。
回复
4楼
开关有实验我知道
难道箱体也有短路耐受电流值?
回复
5楼
应该是短时耐受电流吧,也就是热稳定电流
回复
6楼
看一下标准里面关于这个名词的解释就知道了,其实柜子做为一个电力设备的的组合体,他也有自己的耐受范围,他和内部元件和结构有关系的,不同的元件耐受是不一样的,柜子是综合因素考量,
回复
7楼
是短时耐受电流或短路开断电流,没有短路耐受
回复
8楼
是短时耐受电流或短路开断电流
回复
9楼
应该是电气元件与柜体之间绝缘承受的瞬间电流值.:time:
回复
10楼
非常同意
回复
11楼
这里说瞬间可能不合适,可能会和动稳定的概念混淆吧
回复