低压柜、配电柜的短路耐受电流值,是啥意思?
lanet999
lanet999 Lv.2
2009年07月06日 17:49:32
只看楼主

短路耐受电流不是断路器的吗?为什么很多低压柜、配电柜的参数上也有这个?难道指的是箱体的短路耐受电流值?

短路耐受电流不是断路器的吗?为什么很多低压柜、配电柜的参数上也有这个?

难道指的是箱体的短路耐受电流值?
免费打赏
lingxuct
2009年07月07日 06:32:14
2楼
这是对电气元件和设备整体的热稳定和动稳定检验,只要需要通电流的地方,按要求都应有这二个检验。
回复
ccc678
2009年07月07日 16:50:34
3楼
配电柜不是有开关组成的吗,说白了配电柜的试验实际就是母排和开关的试验。
回复
lanet999
2009年07月10日 17:22:23
4楼
开关有实验我知道

难道箱体也有短路耐受电流值?
回复
星湖
2009年07月10日 19:03:11
5楼
应该是短时耐受电流吧,也就是热稳定电流
回复
hwc_wy
2009年07月11日 14:59:37
6楼
看一下标准里面关于这个名词的解释就知道了,其实柜子做为一个电力设备的的组合体,他也有自己的耐受范围,他和内部元件和结构有关系的,不同的元件耐受是不一样的,柜子是综合因素考量,
回复
whb9501
2009年07月13日 13:31:55
7楼
是短时耐受电流或短路开断电流,没有短路耐受
回复
东方之狼
2009年07月20日 14:53:31
8楼
是短时耐受电流或短路开断电流
回复
电气李工
2009年07月21日 09:35:26
9楼
应该是电气元件与柜体之间绝缘承受的瞬间电流值.:time:
回复
dalv0615
2009年07月21日 21:32:29
10楼

非常同意
回复
星湖
2009年07月21日 22:49:54
11楼


这里说瞬间可能不合适,可能会和动稳定的概念混淆吧