大空间场所,如工厂车间的疏散指示灯设计问题
ccm9810204
ccm9810204 Lv.4
2009年07月06日 11:43:56
只看楼主

最近设计一个丙类级别生产厂房,厂房为120米长X47米宽,层高11.7米(8.3米高度设置电动桥式吊车)宽度47米方向结构设了三排柱,即两跨,按规范要求在疏散通道方向每隔20米设疏散指示灯,安装高度在1.0米以下长度120米方向上疏散灯按规范执行在墙或柱上设疏散灯是没问题,可宽度47米方向上就犯难了,只有两跨,跨距23.5米,只想在墙或柱上设疏散灯明显没法达到20间距的规范要求,只能想说设在吊顶处,呆吊顶处有吊车,而且工作中

最近设计一个丙类级别生产厂房,
厂房为120米长X47米宽,层高11.7米(8.3米高度设置电动桥式吊车)
宽度47米方向结构设了三排柱,即两跨,
按规范要求在疏散通道方向每隔20米设疏散指示灯,安装高度在1.0米以下
长度120米方向上疏散灯按规范执行在墙或柱上设疏散灯是没问题,
可宽度47米方向上就犯难了,只有两跨,跨距23.5米,只想在墙或柱上设疏散灯
明显没法达到20间距的规范要求,只能想说设在吊顶处,呆吊顶处有吊车,而且工作中
吊车走过的范围是车间所有横纵向方向,即在8.3米以下的高度空间里全部都是吊车活动范围
因此只能把疏散灯吊装在8.3米以上的高度空间,可这样的位置能适合疏散要求吗



哪们看些文的人能提供好建议^^^^^^
免费打赏
caihao872
2009年12月03日 16:03:21
2楼
着是个问题,
我也碰到这样的难题,没有找到好的办法,等答案。
回复
gdx8785
2009年12月03日 16:10:29
3楼
顶面的疏散照明应该不成问题
疏散标志灯可以在地面增设(需要和使用方一起确定地面的走道区域)
回复
fs9701bwyh
2009年12月03日 16:18:10
4楼
同意三楼意见。疏散标志灯可以在地面增设
回复
caonim
2009年12月03日 16:58:50
5楼
厂房一般做法 不设置疏散指示了。只做出入口指示灯。----很多设计院都这么做,很多高工发表的论文也是这样写


备用照明尽量做上。
回复
zwm.2003
2009年12月08日 16:06:51
6楼
规范未规定要设
大空间车间着火时,工人难道还要看着疏散指示逃命
回复