各位专家请帮我解答一下,我家里的水表总是无故自转,换了水表问题依旧存在,物管解释为我家管道渗水就不管了,但是我在网上看到可能是管道里有气囊或者有空气,导致有压力造成水表自转,根据网上的说法我打开所有水龙头放水排出管道的气体,果然水表不转了,这就说明不是由于管道泄露造成的自转,但每次过10天左右,又开始转了,只好再放水,如此反复,被折磨的要死,每天路过水表要看看转不转。都想卖了房子算了。在本论坛看到一个帖子,说在表后加装止回阀可以解决这个问题,但是我是外行,不知道止回阀什么样子,有什么要求,怎么安装,安装在什么地方等等。。。
各位专家请帮我解答一下,我家里的水表总是无故自转,换了水表问题依旧存在,物管解释为我家管道渗水就不管了,但是我在网上看到可能是管道里有气囊或者有空气,导致有压力造成水表自转,根据网上的说法我打开所有水龙头放水排出管道的气体,果然水表不转了,这就说明不是由于管道泄露造成的自转,但每次过10天左右,又开始转了,只好再放水,如此反复,被折磨的要死,每天路过水表要看看转不转。都想卖了房子算了。
在本论坛看到一个帖子,说在表后加装止回阀可以解决这个问题,但是我是外行,不知道止回阀什么样子,有什么要求,怎么安装,安装在什么地方等等。。。
我只好把家里的水表管道拍下来,希望有热心人能帮我解答一下。
图中上面的水表就是我家的,红色箭头就是水的流向,我想在红色箭头的部位加装一个竖立的止回阀,不知道有没有用,不知道这个管道好不好进行安装。
另外在网上找个止回阀的照片,也不知道对不对。
22楼
安装止回阀是不起作用的,止回阀只能防止水反向倒流,再说止回阀由于设计功能不是阻止气体流动的。不能阻止你家的气体顺水流动。所以不要安装止回阀。
楼上有人建议“建议lz在家里管子最高处装个自动排气阀”。这个建议的想法值得肯定,但不要安装在你自家的管子最高处,那样整个管网中只要低于你家最高处的管道中积存空气会通过你家水表流到自动排气阀,造成你家水表自转更加严重,恐怕那时你只能关闭闸阀才能阻止水表自转了,更头痛了。你家水表自转的根本原因是,水表闸阀管网中积存空气,通过你家水表流进你家,这种气体一般是有压力的,而你家的管道布设具有排除这种气体的适宜条件,所以水表容易自转。解决办法:一是找专业人员检查你家管道布置情况,发现问题进行重新改造布设,可从根本上解决问题,如果想安装自动排气阀,,肯定能行,但建议安装在水表与闸阀之间,这样一方面可以自动排掉你家管网中的部分空气,同时排掉水表以前管网中流到你家的有压气体。但也要注意自动排气阀排气的同时也会带出部分水,要进行处理。
仅供参考。
回复
23楼
感谢您的热心解答,对于不能安装止回阀解决比较失望,看了您的解答,有几点疑问,首先图片上可以看出水表紧挨着闸阀,之间没有地方安装自动排气阀,其次检查管道布置情况不太现实,房屋已经装修好了,改造的成本太大。还有不知道自动排气阀的大小及价格是多少
回复
24楼
止回阀估计会有一定的作用,但能否杜绝不清楚,只能说安了应该比不安要强,具体作用多大,我认为应该由有过经验的人来说说,而不是象我这样的只能纸上谈兵。
如果是理想情况下,即止回阀动作行程和启闭压力接近于零则能防止水表自转,但实际是不可能的,其开闭总要有一个过程,而且开闭总要有一个启闭压力,所以说起多大作用不好说,另外如果过程中如果不能达到水表的启动流量,应该也能防止水表自转,但新的灵敏度很高的水表么。。。
还有就是,从理论上说,安装了自动排气阀仍未必能完全防止水表自转,因为现在用的大部分是塑料管,其膨胀量比钢管大得多,即使没有气体,但塑料管容积也会随着水压不断的放缩,水表也有可能会轻度的自转。
因此,我认为,水表生产厂家生产的防反转水表不合理。而即使水表反转计量仍为正数的就更不合理。
回复
25楼
止回阀可以安装,不过,止回阀不能装立管,建议装平管,因立管安装里面的簧片不能自然下落防止倒流,就是有簧片也不能完全密闭,平装簧片会自然下垂密闭
发现水表动作可以做一个小实验,把家里所有的阀门关闭观察是否有动作,如果还有动作,那就麻烦查下管路或阀门泄漏问题,再查不到那就是隐蔽工程的问题了,如果是碰到后者问题麻烦就大了。
回复
26楼
安装止回阀有一定作用,最直接的办法换一只带止回阀的水表,原有管道不用动。
回复
27楼
你需要找安装人员将闸阀安装到右边竖管段,原来安装闸阀的地方安装自动排气阀,排气阀选择进口出口与管道同径的型号,一般为铜的质量好些,也有塑料制品件,水电暖供应商均有所买的到的,一般价格为20元左右。请他们一块给安装上更好。交点安装费。
回复
28楼
当前价格: 23.00元/台
最小起订: 12台
供货总量: 12000台
发 货 期: 10 天
所 在 地: 中国广东广州市
回复
29楼
口径 DN15(mm)
自动排气阀是气系统及暖通空调系统的运行过程中,水在加热时释放的气体(如氢气、氧气等)带来的众多不良影响会损坏系统及降低热效应,这些气体如不能及时排掉会产生很多不良后果。诸如:由氧化导致的腐蚀;散热器里气袋的形成;热水循环不畅通不平衡,使某些散热器局部不热;管道带气运行时的噪声;循环泵的涡空现象。由此可见运用自动排气阀的重要作用。 精成温控阀门制造有限公司的新型排气阀设计考虑了己知的所有不利因素,(如水中的杂质、油、悬浮物等、排气时阀内液体产生的动荡;排气阀所连接的管道和设备的振动等。)具有优良的性能:不管是在系统刚加水运行(系统刚运行时,有大量的气体排出。)还是在系统压力过高需适度排水卸压时,都能可靠运行。一、特点: 1.性能可靠。排放装置材料使用PK-EP。和所有已知的合成材料相比,PK-EP有最好的性能和最高的可靠性。PK-EP能承受高温(比排气阀.的工作温度高很多)。O型密封圈使用优化材料EPDM,保证在高温下O型密封圈仍然有良好的弹性和运行可靠性。排气阀阀芯的内部弹簧采用特殊的材料,并采用镀镍不锈钢,防止氧化(如果氧化会影响阀芯的运动);排气阀的排气机制非常可靠,在出厂前每只阀均通过排气实验和压力密封实验。单个的组件均由高精度铸造而成,从而得到完美的装配。 2.维修方便。自动排气安装有H18阻断阀,H18阻断阀允许方便的从系统上卸下排气阀进行维护,而系统中的水不会流出,所以不必排空系统。 3.只排气,不排水。汽、水分离盘设计采用特殊的结构,保证排气时绝不排水。 4.只要系统有压力,排气阀就会连续不断的排气安装使用说明:一、运用于管道排气的自动排气阀应安装在热水循环的顶端,气体容易堆积的地方。二、气帽为防止杂质掉入排气孔,使用时稍拧松排气帽,便于排气。如果排气帽足安全吸湿排气帽,则应完全拧紧。三、排气阀不能安装在容易冻结的地方。四、安装于暖气片的自动排气阀排气方向应垂直向上,
回复
30楼
你好,这种问题,你可以请自来水公司的技术人员到现场帮你解决一下,物业公司用的都是普通的水电工,有时不太负责任。
回复
31楼
最近看到两张雨水排水平面布置图,其中一张的雨水检查井间距为20米,另一张的为50米,查室外排水设计规范,为20至50米,请问,在确定雨水检查井的间距大小,主要根据什么?谢谢各位指导!:)
回复