请问双母线接线运行方式,220kV母线充电时,为什么不用母联开关的充电保护,而是用过流保护。
请问双母线接线运行方式,220kV母线充电时,为什么不用母联开关的充电保护,而是用过流保护。
2楼
没有人知道么?没有人知道么?
回复
3楼
充电保护就是一般的过流保护
回复
4楼
对,充电保护就是一般的过流保护
回复
5楼
肯定不是这样意思
回复
6楼
充电保护跟过流保护是两个概念。。。下班了赶快先回家
回复
7楼
充电保护与过流保护完全是两回事!
过流保护是延时动作的一种保护。而充电保护却是延时退出,起只在开关投入后短时间内起作用。
回复
8楼
嘿嘿,我来了,,说的不错啊,,
知道是什么意思就行了,只是母联合闸时自动投入的一种保护,投入时会闭锁母差保护等,延时其保护自动退出。。充电保护的主要目的还是供电可靠性问题,合母联时如遇到故障只瞬间切除母联而已
回复
9楼
活到老,学到老,每天坚持充电1-2小时。