我回来了不得.最近看了下站里的图纸,发现了很多严重问题.有些问题还具有普遍性.比如某下载排行里的仓库水图,丙类仓库为仓II级喷淋.喷淋头为ZSZP15,K=80,水量80L/S,严重错误!!仓II的作用面积为300,喷水强度16.每分钟水量480L,就是80L/S.每个喷头保护面积9平米,必须有300/9=33个喷头,每个喷头力量80/33=2.42L/S,ZSZP15的流量为1.33L/S,不合格啊.
我回来了不得.最近看了下站里的图纸,发现了很多严重问题.有些问题还具有普遍性.
比如某下载排行里的仓库水图,丙类仓库为仓II级喷淋.喷淋头为ZSZP15,K=80,水量80L/S,
严重错误!!仓II的作用面积为300,喷水强度16.每分钟水量480L,就是80L/S.每个喷头保护面积9
平米,必须有300/9=33个喷头,每个喷头力量80/33=2.42L/S,ZSZP15的流量为1.33L/S,不合格啊.
仓II必须使用K164的喷头,流量2.73L/S,总流量33*2.73=90L/S,再按15~30%的余量计算为103.5~
117L/S的设计流量.值得大家注意的是K164的喷头国内很少有厂家生产,我以前使用的都是英国喷宝的产品
建议斑竹有时间的话.看下上传的图纸,有大错的饿干脆删了,免得误人子弟!!!
另:水84现在是斑竹了????我不服气啊!!!!!
12楼
感觉大家的话题都很有趣,设计入门的时候其实每个人都有很多不懂的地方,有的时候也没有前辈来指点,只能自己依据规范摸索来做,消防设计是很重要的一部分,一旦出现问题,将会造成很大的经济损失,此外对别人负责也是对自己负责,所以自己没有十分把握的东西最好不要直接上传,但是可以拿到这里来讨论,(但是要标注是“讨论”)我们大家都会有收获。
回复
13楼
其实大家都有参考图纸的经历,我到是感觉楼主解释的很好,因为有些问题我们会没有注意到。这样正确的提出来,不是我们有更多的人了解到了么。
回复
14楼
这又能说明什么呢,我不明白。。
回复
15楼
我认为一份图纸肯定多少都有些错误的!!大家看后有什么疑问可以在后面讨论!!取其优点,去其糟粕!!这样大家才可以交流嘛!!所以还是鼓励图纸上传的!!
回复
16楼
楼主说的很好啊,有问题大家一起讨论啊,千万不要感情用事哦:)
回复
17楼
啊,刚下载了好多图纸看,不会都有很多问题吧。。
回复
18楼
让你看出错误,体现了自己的水平,提醒自己不会犯同类错误,这就是这套图的价值啊。
回复
19楼
鼓励上传图纸,大家都可以当学习的,也都可以当审图的,我就喜欢有须要的时候参考一下某些图纸,希望图纸有错的高手可以指出,我们也能由此知道自己是否也一直在犯着相同的错误。
回复