1。短肢剪力墙肢形心下布置人工挖孔桩,承台的设计计算内容有哪些?承台的构造如何? 2。一般剪力墙又如何?

1。短肢剪力墙肢形心下布置人工挖孔桩,承台的设计计算内容有哪些?承台的构造如何?
2。一般剪力墙又如何?

免费打赏
hafu2001
2007年06月03日 14:13:19
22楼
我的做法是加宽承台.而且做了几栋都是18层的.验收了.较果很好!
回复
yanfuhao
2007年06月29日 01:42:53
23楼
。承台的计算要有抗冲切,抗剪切,抗弯计算。
2。承台的构造可以参见建筑地基基础设计规范第78页的8.5.15条。我认为短肢剪力墙做人工挖孔桩不太好,如墙下布一桩的话,要做足够大的基础梁平衡墙底弯矩,而且墙一般会超出桩截面,这样就要算承台的抗弯抗剪,怎么计算也是个问题,规范上没这方面的计算公式.如果做多桩的话,桩的承载力可能就会远大于上部墙体的传下来的荷载,而且为满足桩间距的要求承台的尺子也大.不管墙下布一桩还是多桩我总觉得不是很经济
回复
noclone
2007年06月29日 14:10:00
24楼
发现大家没有讲到点子上去啊 规范固然讲了抗冲切等要求 但人工挖孔桩的篇幅极少 而且那些公式也多半是为多桩 三角承台设立的范围 所以我们做这个应该想些行业通行的方法 规范在这方面不在给我们领路了 得自己多研究
回复
sjg0707
2007年07月05日 11:36:56
25楼
此问题涉及桩基承台的计算模型---混凝土的力学计算模型,谁回答.规范不编入,也不限制.有人说按构造,有哪些具体构造措施,不防贴出,最好能有解释来源.
回复
zmj210111
2007年07月24日 17:33:51
26楼
详全国民用技术措施(结构)和桩基础规范附录E好象
回复
liaoxihui
2008年12月03日 08:27:39
27楼
我不是做设计的,但做过一个30层楼的五星级酒店,有一剪力墙长度约6米,其底下设计两个人工挖孔桩,再在其上做承台梁设计,事隔快三年了,很好哟
回复
gzgyxjswhg
2009年01月08日 14:13:36
28楼
1.墙较短时,可在墙下布单桩,桩上设承台,承台配筋为三向配筋,桩中心为墙形心
2.墙较长时,可在墙下布粱,参考转换粱设计
回复
hei14
2009年01月09日 17:04:52
29楼
要紧了~~
我做了一个18层的住宅楼。。
墙下面是用广厦计算出来的群桩~~
没有设墙下梁~~也不是三向配筋的承台!!!希望不要有问题!!!