低压柜用不用接直流电过去?
driver888
driver888 Lv.2
2009年07月03日 17:27:02
只看楼主

我们配电室 直流屏现在只用在高压柜,低压380 都是abb抽屉开关 用不用再接直流控制电源?? 变压器下面的 abb 空开 变压器停电了 就只能用手动钥匙 在本体上分闸合闸不能用 上面的控制开关啦 没有接直流电过来 这样的设计有没有e问题》? 有哪些资料介绍?低压没什么保护吧

我们配电室 直流屏现在只用在高压柜,低压380 都是abb抽屉开关 用不用再接直流控制电源?? 变压器下面的 abb 空开 变压器停电了 就只能用手动钥匙 在本体上分闸合闸
不能用 上面的控制开关啦 没有接直流电过来 这样的设计有没有e问题》? 有哪些资料介绍?

低压没什么保护吧
免费打赏
lingxuct
2009年07月04日 05:54:58
2楼
高压系统的二次电源用直流是为了可靠性高,在送电时发生故障能使保护立即动作。
低压系统的保护不是象高压那样的继电保护,而是在断路器内的保护元件直接动作,所以,低压不用二次电源组织直接的主保护,只有一些“过载保护”和“逻辑单元”(如BZT回路)用二次电源,但这些二次电源大都取自本回路断路器(短路保护)的下面,只有变压器下进线断路器的电源取自其自身的进线上。
“abb 空开 变压器停电了 就只能用手动钥匙 在本体上分闸合闸”,那是对断路器的试验,正常送电是先送变压器,断路器上桩头有电后,就可以电动操作了。
回复
driver888
2009年07月04日 16:02:53
3楼
明白了 我说的abb 空开 变压器停电了 就只能用手动钥匙 在本体上分闸合闸

主要是想说高压变压器突然失电的时候 只能用手动了会不会有问题?因为我们4个开关在 200米的塔楼上 到时候高压断了用低压联络开关倒电 可是耽误时间呀 不知道那多远距离应不应该设计遥控的装置?

安装公司说供电局 10KV高压不让直接到负荷 没点后需要联系调度后才可以!有什么这样的说法? 所以我考虑倒‘、低压开关, 高压开关有遥控。?
回复
lingxuct
2009年07月04日 16:27:07
4楼
ABB开关只要装上相应的模块,可以做到(用通讯方式)遥控的,但先要做好监控系统。
框架式开关只要在工作位置,用电缆把控制线接到控制室,也能远控,因为先送变压器后,开关的操作电源就自动有了。
10KV高压操作是需要电力调度发令后才能操作的,同样,装上监控系统后,也能在监控室遥控操作的,问题是你有没有把监控系统做到遥控的程度。
我们很多高压操作都可以在操作室电脑上用鼠标点了。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-7-4 16:28 编辑 ]
回复
qyd998
2009年07月04日 16:39:46
5楼
大家好,我是昆山的专业制造做高低压开关柜壳体的,从三箱到24KV\35KV的,有需要的朋友,一定优惠.QQ553919930
回复
driver888
2009年07月04日 19:55:28
6楼
我们的高压可以遥控 我说的那几个开关 是低压380v
回复
lingxuct
2009年07月05日 06:40:42
7楼
低压框架式开关装上通讯模块,也能通过通讯方式遥控。把控制线路(分、合闸)线路用电缆接到控制室,就能远控。
回复

相关推荐