请教,在进行超市类或商场类的空调设计时,全空气系统的效果是不是不好,那么风机盘管加新风的系统方式是否优于全空气系统?请教设计师给予各方案的忧虑对比,再请教一下:在设计大空间建筑空调时,如商场,若场内进行分间设计,由个小商户组成,那么风机盘管的布置是否可以先按无分隔房间的大开场空间均匀布置,等租售后,再根据各商户的位置引入风口?
请教,在进行超市类或商场类的空调设计时,全空气系统的效果是不是不好,那么风机盘管加新风的系统方式是否优于全空气系统?请教设计师给予各方案的忧虑对比,
再请教一下:在设计大空间建筑空调时,如商场,若场内进行分间设计,由个小商户组成,那么风机盘管的布置是否可以先按无分隔房间的大开场空间均匀布置,等租售后,再根据各商户的位置引入风口?
12楼
用多联机,比水系统好,维修少,管道好走,除湿效果比风机盘管要好,可以分阶段安装,运行
回复
13楼
大空间的 应用全空气系统是很好的 超市商场如用风机盘管加新风 维修点太多 有漏水的危险 都是物品你不想把他们淹了吧
回复
14楼
不知你有没有了解过租户的意见?
据我所知,现在大部分如你所述的系统,租户都对空调费分摊很大意见,如何分摊?公共区空调怎么分摊?事实上,大部分租户都觉得使用分体机的电费比分摊费要少。何况用多用少是人家自己的事,人家可以随便控制。
说道分体空调用电量大,不知你有没有计算过水系统空调中,水泵,风机等一年浪费多少电?制冷主机低负荷运行时的COP值是多少?再加上水泵,冷却塔,风机等的综合COP又是多少?一年水处理等的维护费用又是多少?
回复
15楼
风盘加新风,只要施工把好关是应该没问题的,另,如果要计费,偶认为风盘加新风容易些,只要通过控制每户的流量就行。
回复
16楼
流量+温差 计量 不好计算
回复
17楼
大面积用全空气系统,面积不大克考虑用空调处理机组+新风
回复