超市或家居超市的空调方案 急!
wangxi716
wangxi716 Lv.2
2005年05月24日 11:02:33
来自于中央空调
只看楼主

请教,在进行超市类或商场类的空调设计时,全空气系统的效果是不是不好,那么风机盘管加新风的系统方式是否优于全空气系统?请教设计师给予各方案的忧虑对比,再请教一下:在设计大空间建筑空调时,如商场,若场内进行分间设计,由个小商户组成,那么风机盘管的布置是否可以先按无分隔房间的大开场空间均匀布置,等租售后,再根据各商户的位置引入风口?

请教,在进行超市类或商场类的空调设计时,全空气系统的效果是不是不好,那么风机盘管加新风的系统方式是否优于全空气系统?请教设计师给予各方案的忧虑对比,
再请教一下:在设计大空间建筑空调时,如商场,若场内进行分间设计,由个小商户组成,那么风机盘管的布置是否可以先按无分隔房间的大开场空间均匀布置,等租售后,再根据各商户的位置引入风口?
免费打赏
zjh112275
2005年05月24日 11:18:18
2楼
大空间的 应用全空气系统是很好的 超市商场如用风机盘管加新风 维修点太多 有漏水的危险 都是物品你不想把他们淹了吧
回复
gexuantica
2005年05月24日 12:35:21
3楼
选用大的风柜 的模式目前超市用的多一些,正如楼上的说的,维修点少
回复
liuwei0813
2005年05月24日 15:05:05
4楼
采用大冷量的风管机,既能保证冷量分布的均匀,又能降低投资成本.
回复
zjh112275
2005年05月24日 16:38:17
5楼
加一台新风机组
回复
农民不懂高压电
2005年05月24日 16:42:02
6楼
集中式空气处理机组:
1.建筑空间大,可布置风道
2.室内温湿度、洁净度要求较高的场合
3.空调容量很大的大空间公共建筑,如商场、影剧院等
吊式风柜或风机盘管:
1.室内温湿度控制要求一般的场合
2.多层或高层建筑而层高较低的场合,如旅馆和一般标准的办公楼
若有条件,最好采用集中式处理机组。
组合式机组能提供较高的空气品质较高,并且在节能上优于吊式风柜,但同时对建筑空间的要求也较高,以7000平米的商场为例约需4-5个机房,每个机房占20~30平米空间。吊式风柜不需占建筑面积,但需要占用空间,同时相应水管在商场内纵横交错,影响美观及其它专业的布线。风机盘管不推荐采用,去湿能力差,新风管及冷凝水管接管复杂,易漏水。
纯属个人观点!
回复
wx0716
2005年05月25日 22:04:03
7楼
很感谢你们的意见
回复
wx0716
2005年05月25日 22:06:41
8楼
但如果是像小商品市场,每个都有各自的租赁商户,你们的做法还有效果吗?我看到的基本上还是用的风机盘管,想请问各位如果是小商户应该如何考虑?
回复
农民不懂高压电
2005年05月26日 08:21:49
9楼
可以考虑采用分体空调或者VRV变频空调,计费公平,没有争议。
如果用FCU,每户末端都要装计量装置,成本高,目前也不知有没有成熟的计量产品哦。
而且如果商铺出租率不高,制冷主机低负荷运行,也是个问题。
回复
dust2
2005年05月26日 11:20:04
10楼
楼上的意见很好!
回复
wangxi716
2005年05月27日 12:38:00
11楼
分体空调用电量大,不和算,而且现在很多计量根本不是按户计量,都是安平米收费,租赁时一把费用考虑进去,不知大家有没有看过类似北京西单或万通那种小商品批发市场,我看基本都是风盘的,不知你们有何感想?很少见分体空调,
回复