关于七氟丙烷中的一点疑问
yxjok
yxjok Lv.2
2009年07月02日 17:09:16
只看楼主

洁净灭火系统规范中关于七氟丙烷有一条是:3.3.11管网管道内容积,不应大于流经该管网的七氟丙烷储存量体积的80%.问题1、为什么规定这条,目的是什么? 2、如果不满足这条,对计算有什么影响,会有什么后果? 谢谢请教高手

洁净灭火系统规范中关于七氟丙烷有一条是:
3.3.11管网管道内容积,不应大于流经该管网的七氟丙烷储存量体积的80%.
问题1、为什么规定这条,目的是什么?
2、如果不满足这条,对计算有什么影响,会有什么后果?
谢谢请教高手
xiaoshaoling
2010年04月23日 10:42:02
2楼
如果管道内的容积比储存量体积的80%还大,这不是表示你的设计量少了
回复
xiaoshaoling
2010年04月23日 10:43:23
3楼
而且喷房的速率也达不到要求
回复
chenwencheng
2010年04月23日 10:54:33
4楼
我做设计时,好多时都无认真地计算过。消防设计这么多系统中,我觉得气体是最麻烦的。我一般都是算气体量多秒,然后DN32喷头,管径就选大一点,一个喷头DN32,2个DN50,4个DN65,8个DN80,16个DN100。。。。。
我想问一下大家做设计情况是怎样的?
回复
rwr1
2010年04月23日 14:40:43
5楼
管内留的多了,喷出来的就少了。就达不到灭火要求的含量了
回复
liuyushan12
2010年04月23日 20:21:02
6楼
en yanjiuyanjiu
回复