我做一个挡土墙,高度11.5米,而且上部道路上要过车,车加矿总重70T,我用里正计算之后,钢筋应力不满足,不知道怎么调整啊!有高手指教一下,给兄弟发个图啊,谢谢了先!
我做一个挡土墙,高度11.5米,而且上部道路上要过车,车加矿总重70T,我用里正计算之后,钢筋应力不满足,不知道怎么调整啊!
有高手指教一下,给兄弟发个图啊,谢谢了先!
12楼
你们的这个工程还真的挺复杂的呀!
回复
13楼
个人觉得3楼的建议不错
回复
14楼
我这里也有,不过是15m的钢筋砼挡墙,上部荷载是40KN每平方。
[
本帖最后由 weizhaosheng 于 2009-7-14 20:28 编辑 ]
回复
15楼
好,谢谢楼上的兄弟!
这个问题已经解决了!
回复
16楼
我也考虑用扶臂式挡土墙,在论坛里找到了可以参照的东西!
太感谢了,感谢朋友们的热心帮助!
感谢网易土木!
回复
17楼
学到了很多东西。非常感谢你们的讨论
回复
18楼
扶壁式挡墙有个问题,必须先开挖后施工,如果先开挖,又会形成一个11.5m高的坡,要不要再临时支护呢?我觉得可以考虑做成外扶壁,墙体可以设暗梁施工预应力锚索,这样可以采用逆作法施工,仅代表个人意见。
回复
19楼
这是我做的一个挡土墙加固方案,已经施工完毕。原来是片石挡墙,采用外扶壁混凝土结构加固,墙面由于有片石,仅施工了格构梁。抗倾覆力矩由一个垂直方向的预应力锚索和一条钻孔灌注桩提供。
回复
20楼
x q 我最近有个工程刚好是这样的
回复
21楼
能给个电子版的吗,万分感谢
回复