求助:变压器低压屏引出线断路器分段能力如何选择??
journey3423
2009年07月01日 21:20:26
来自于变压器
只看楼主

请教各位高手如下问题:1.系统短路容量为300MVA,10/0.4KV、1600KVA变压器低压屏引出线之保护电器可选用的类型有()A. 分断能力为30KA的塑壳断路器 B. 分断能力为50KA的塑壳断路器 2.系统短路容量为300MVA,10/0.4KV、1000KVA变压器低压屏引出线之保护电器可选用的类型有()A. 分断能力为30KA的塑壳断路器 B. 分断能力为50KA的塑壳断路器

请教各位高手如下问题:
1.系统短路容量为300MVA,10/0.4KV、1600KVA变压器低压屏引出线之保护电器可选用的类型有()A. 分断能力为30KA的塑壳断路器 B. 分断能力为50KA的塑壳断路器
2.系统短路容量为300MVA,10/0.4KV、1000KVA变压器低压屏引出线之保护电器可选用的类型有()A. 分断能力为30KA的塑壳断路器 B. 分断能力为50KA的塑壳断路器
免费打赏
journey3423
2009年07月06日 23:52:32
2楼
咋算呢?????????
回复
hytech2004
2009年07月07日 02:50:14
3楼
还应有变压器阻抗,才能算
回复
hytech2004
2009年07月07日 02:52:47
4楼
按6%的阻抗的话,Ik=36KA,Ish=2。55X36=92KA
回复
hytech2004
2009年07月07日 02:54:40
5楼
简单点就这么算:2。55X24X1。6=98,近视相同