矿山供电接地危害(讨论)
yfj8890000
yfj8890000 Lv.2
2009年07月01日 16:01:51
只看楼主

按规程矿山井下供电是严禁中性点接地的,固井下电网低压系统都是三相三线制,设备外壳单独接地。本人知道在中性点非直接接地的电网中发生单相接地时,三相电压仍然可以保持对称,对负荷的供电没有影响,一般允许继续运行1--2小时,不必立即拉闸。但接地相相电压为0,其它两相相电压升高1.732倍。对电缆及设备绝缘有影响。本人对接地运行还有以下问题,希望能得到讨论或指教。问题1、中性点非直接接地的电网中发生单相接地时,一般允许继续运行1--2小时,不必立即拉闸。是特制高压(6000V及以上)系统,还是包括400V的低压供电系统。同时在400V的低压供电系统中允许的运行时间又是多少呢?

问题2、我认为要同时发生两相或三相接地就会发生短路故障,是否如果接地点距离交大就不会发生短路呢?
问题3、中性点非直接接地的低压电网中发生接地时还有哪些危害。

相关推荐

APP内打开