厦天,在暴雨倾盒而下时,冷却塔往往出现一时的温度过高现象,这是为什么,可有好的解决方法?望各位大虾指点一二。
厦天,在暴雨倾盒而下时,冷却塔往往出现一时的温度过高现象,这是为什么,可有好的解决方法?望各位大虾指点一二。
2楼
冷却塔是利用接触散热和蒸发散热两种途径去转移热量的。
夏天,室外环境温度很高,冷却水与空气之间的温差很低,当环境空气温度高于冷却水温时,接触散热就失去散热作用,甚至空气还要对水加热。
高温高湿的暴雨时候,空气湿度很高,水珠外表面上的湿度梯度越小,蒸发面上水分子的扩散作用就越低。空气湿度越高,自身含有的水蒸气就越多,冷却水的蒸发速度就越慢。当空气中水蒸气饱和时,蒸发量=0,蒸发散热就失去散热作用。
回复
3楼
想想在澡堂洗澡的情况!
回复
4楼
室外湿球温度太高,本来冷却塔计算散热量的主要依据就是湿球温度。
回复
5楼
:victory: 呵呵,下暴雨时,冷却塔是可以用的
下雨天室外气温本来就低(接近于湿球温度),所以暴雨已经代起了潜热换热降低空气温度的作用
这时的冷却塔只起到了显热换热的作用,但最终的效果还是一样的,还是会把水降低至接近湿球温度
回复
6楼
:handshake :handshake
回复
7楼
主要就是空气湿度变大,蒸发量变小了,由此产生的换热量也就少了。
回复
8楼
不管怎样,下雨,不下雨,冷却塔的最终效果是一样的
下雨天室外气温本来就低(接近于湿球温度),所以暴雨已经代起了潜热换热降低空气温度的作用
这时的冷却塔只起到了显热换热的作用,但最终的效果还是一样的,还是会把水降低至接近湿球温度
回复
9楼
厦天,在暴雨倾盒而下时,冷却塔往往出现一时的温度过高现象,
这是实际存再的情况!只通过显热换热,不可能!
回复
10楼
冷却塔降温主要靠的是蒸发吸收掉的汽化潜热,靠温差热交换的温降只占一小部分
回复
11楼
高温高湿的暴雨时候,空气湿度很高,水珠外表面上的湿度梯度越小,蒸发面上水分子的扩散作用就越低。
这个是对的。就是湿球温度改变了,对塔是有影响的,特别是开式塔。闭式的影响较小。
回复