我们做了一个小的无尘室,甲方要求的温度是20+-1,湿度是55+-5,而我们空调现在只能把室湿度降到71,温度可以达到18度甲方提供的冻水温度10度,经过空调以后出水温度14度我们选的空调冷量40KW,风量最大能达到8000CMH,空调的尺寸3620×1200×1140请教大虾们,解决方案
我们做了一个小的无尘室,甲方要求的温度是20+-1,湿度是55+-5,而我们空调现在只能把室湿度降到71,温度可以达到18度
甲方提供的冻水温度10度,经过空调以后出水温度14度
我们选的空调冷量40KW,风量最大能达到8000CMH,空调的尺寸3620×1200×1140
请教大虾们,解决方案
22楼
冷冻机的出水温度应该是8度。。。。你的出水温度高了。。。。再看看风管漏风不漏。。。。再把加热量搞大点。。。再看看搞自控的程序有没有搞错
回复
23楼
温度好办,湿度难调,看这个样子是冷冻水温度过高了,只有降低水温了。
另外不知道你选择的盘管是几排的,可以让设备厂家核算下增加排数是否可以达到要求,
楼上的一些朋友说的应该是再热而不是加热吧?
还有一个办法就是在新风上加氟系统的设备深度除湿,然后在混合,会达到效果。
回复
24楼
看不过去了,小白太多。
16楼说的很对.除了降低冷冻水的温度,和加装除湿设备,其他都没用的。
回复
25楼
加热过程是一个等湿增焓过过程,且温度越高空气饱和水蒸气分压力越高(饱和空气含湿量增大),因此,相对湿度是降低了,而不是增大,只能说空气是吸湿能力增强了
相对湿度等于空气水蒸气分压力/空气饱和水蒸气分压力或约等于空气含湿量/饱和空气含湿量!
因此你的说法不正确
回复
26楼
来个小型除湿机,基本可以解决问题,
回复
27楼
想办法降低冷冻水温度,降低机器露点温度。
回复
28楼
学习了啊,不错的建议:victory:
回复
29楼
你也说了加热时等湿过程,空气中的绝对含湿量不变,问题是满足了相对湿度要求后温度能满足吗?
我也提到了他目前的含湿量只能处理到9.1g/kg,与要求的20度,55%的状态内含湿量差了一点,当温度设置在最高偏差温度21度时,含湿量不变,相对湿度能勉强满足要求是58.9%,
但这个点几乎很难达到,因为这个时候对于恒温恒湿系统的DDC控制电动阀门AO点已经处于100%状态,温度曲线开始向下,所以说如果要求状态点不能满足绝对湿度要求时,说加热能好的话我只能说你对恒温恒湿控制了解的还太少。
对以上大家回复有几种解决方法:
1.降低进水温度;
2.增加空调二次冷排,即再增加两道冷盘管;
3.增加除湿机
4.机器内增加氟系统深度除湿。
5.我再提一下,在进新风段增加一台小空调箱,12排管除湿能力,减小新风带来的影响,如果房间产湿量不大的情况下,新风的影响湿度比重比较大。
回复
30楼
室内散湿量与散热量,得热量,也就是冷负荷是多少?
如果不大,可以减小新风量试试。如果本身冷负荷就大,那就只有加大制冷量了。
[
本帖最后由 gongguanglong 于 2009-7-17 09:35 编辑 ]
回复
31楼
1、降低冷水温度,表冷器后设再热器;
2、周边房间温度控制应适中,与控制房间应充分隔离;控制新风量。
3、最好用恒温恒湿机组单独处理;目前情况可另配除湿机进行粗控制。
回复