房间湿度降不下来头痛啊
denggangbin
2009年06月29日 16:39:50
只看楼主

我们做了一个小的无尘室,甲方要求的温度是20+-1,湿度是55+-5,而我们空调现在只能把室湿度降到71,温度可以达到18度甲方提供的冻水温度10度,经过空调以后出水温度14度我们选的空调冷量40KW,风量最大能达到8000CMH,空调的尺寸3620×1200×1140请教大虾们,解决方案

我们做了一个小的无尘室,甲方要求的温度是20+-1,湿度是55+-5,而我们空调现在只能把室湿度降到71,温度可以达到18度
甲方提供的冻水温度10度,经过空调以后出水温度14度
我们选的空调冷量40KW,风量最大能达到8000CMH,空调的尺寸3620×1200×1140
请教大虾们,解决方案
免费打赏
yaolip790526
2009年07月06日 15:28:12
12楼
20+-1精度很高,请问用的是精密空调吗!
设计的时候没有计算过吗!
回复
zyizcq
2009年07月06日 16:17:58
13楼
你做的设计吗,感觉文字上的讨论好抽象,好累,找做设计的人沟通下吧,有焓湿图吧。10度的冻水,如果焓湿图没问题,就看你的空调箱出口,如果没有焓湿图,就去打PP吧。说什么冷量,风量的没用。温度能到18,说明还有冷量可以来除湿,检查下表冷段的出口是否达到预计的设计。精神上支持你。
回复
zling-18
2009年07月06日 17:11:28
14楼
加个深度除湿段,可以达到你的要求
回复
wwq1984
2009年07月07日 12:56:45
15楼
洁净度是几级的?是电子厂房吧?
在表冷段前加一加热段,也就是说让新风和回风都先加热再过表冷.
回复
zyyczrj
2009年07月08日 12:42:49
16楼
终极答案: 降冷冻水温,或者装除湿设备。别的法子都不管用。
回复
yjlu5
2009年07月08日 15:37:32
17楼
小风量利于除湿。减小风量试试。
回复
swrsz
2009年07月09日 08:29:42
18楼
出现这种情况,主要是没有设置加热段,这楼主的数据来看,制冷量是显然偏小的,设计方案时有点问题,最简单一点,加热功能也没有!
解决问题如下方案:增加制冷量,如无办法,可设置二次表冷,前段冷水阀全开,后段采用电动比例阀调控,表冷后再加热,因不知房间大小及房间内显热量及人员,所以加热量较难计算,一般来说,用制冷量的35%-45%进行设置.
原有自动控制方式应该具全,稍加改动就可!
回复
hqs82
2009年07月09日 10:46:01
19楼
兄弟,我大概算了一下,温度20,相对湿度50%的露点温度是9.27度,考虑到管路的热(冷)损失,给你提供的冷源温度应该小于5度。
回复
furenzhong
2009年07月09日 14:31:01
20楼
我想问下你们是怎么控制的,感觉听你这样说很模糊!我QQ号码是645194084,相信可以帮你解决下
回复
furenzhong
2009年07月09日 14:40:27
21楼
我想问下你们是怎么控制的,感觉听你这样说很模糊!我QQ号码是645194084,相信可以帮你解决下
回复

相关推荐

APP内打开