高层住宅均压环,利用结构圈梁内钢筋通长焊接并与防雷引下线焊接,假如结构圈梁之间间隔很远,可以利用墙体钢筋,问题是,允许多大的墙体钢筋才可以?假如墙体钢筋是直径8的三级螺纹钢,可以利用作为均压环吗?有这方面的规范吗?图集上就是利用结构圈梁或者使用直径12的镀锌钢筋。
高层住宅均压环,利用结构圈梁内钢筋通长焊接并与防雷引下线焊接,假如结构圈梁之间间隔很远,可以利用墙体钢筋,问题是,允许多大的墙体钢筋才可以?假如墙体钢筋是直径8的三级螺纹钢,可以利用作为均压环吗?有这方面的规范吗?图集上就是利用结构圈梁或者使用直径12的镀锌钢筋。
2楼
:Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q
回复
3楼
个人意见:
建议楼主看看GB50057-94(2000年版)的3.3.10条和3.3.5条,仅从这两条看Φ8是不行的。
但是这个问题规范也说的比较含糊,楼主还是多问问好。如果从保险的角度说,还是用Φ10以上好。
回复
4楼
我一直认为每层楼的圈梁是连通,可能阳台梁的钢筋会小点,但圈梁的钢筋都非常大,我不知楼主的前提从何而来
回复
5楼
剪力墙结构的住宅楼,圈梁基本都是不连通的啊,我用的是两根直径8的螺纹钢和圈梁钢筋连接的。
回复
6楼
很感谢3楼的师傅,谢谢!设计院同意我这么做了。
回复