二级负荷的双回路引自不同的变压器,变压器要求引自不同的电源吗?
hczx1981
hczx1981 Lv.3
2009年06月27日 11:00:09
来自于变压器
只看楼主

好久没来了,请教各位一个问题!二级负荷的双回路引自不同的变压器,变压器要求引自不同的电源吗?大家在当地是怎么做的?

好久没来了,请教各位一个问题!
二级负荷的双回路引自不同的变压器,变压器要求引自不同的电源吗?大家在当地是怎么做的?
zwd0791
2009年06月27日 18:00:18
2楼
民用建筑电气设计规范
JGJ16—2008


3.2.10二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回路架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。
回复
electricity
2009年06月27日 22:37:11
3楼
关于这个几级负荷问题, 尤其是二级的, 规范上写的就是一个参考, 这个无法写得很清楚. 要在具体的项目中来 研究, 比如电源的独立性, 现在电网都连在一起, 哪有独立的电源. 再有一个很重要的条件, 就是业主对外线电源的投资, 要知道现在供电局给你一个外线, 尤其是专线是很贵的.几百万, 上千万都有
回复
phniex
2009年06月27日 22:43:03
4楼
应该引自不同的电源,也就是10千伏高压双回电源进线。双回电源进线可引自同一变电站,也可引自不同变电站。
这样的话,你的二级负荷从10千伏至0.4千伏才为真正的双回供电,或者另外一路由0.38千伏自备发电机供电。
回复