变压器高压引线过热的问题
easlight
easlight Lv.2
2009年06月25日 09:28:54
来自于变压器
只看楼主

我厂一台变压器(SFL1-31500/66)在年初的油务必监督中发现变压器油总烃超注意值;过两月的检测中发现微量乙炔;同时在测温中发现变压器高压侧套管接头处过热(70多度,室温0度);停电检修时发现变压器高压引线鼻子处3相均过热,于是重新焊接高压引线,现一切正常。下图为变压器引线的图片我的问题是:为何引线过热如此严重。另:该变压器运行时负荷电流不大(高压最大也不超过200A),虽然从焊出的引线来看焊接质量一般(采用磷铜焊),但我考虑在电流不大的情况下不应该如此严重的过热,请教过一些人,有人认为是由于引线电流分布不均在引线鼻外壁形成涡流引起的,我考虑了很长时间也没太弄明白;忘高手赐教。

我厂一台变压器(SFL1-31500/66)在年初的油务必监督中发现变压器油总烃超注意值;过两月的检测中发现微量乙炔;同时在测温中发现变压器高压侧套管接头处过热(70多度,室温0度);停电检修时发现变压器高压引线鼻子处3相均过热,于是重新焊接高压引线,现一切正常。
下图为变压器引线的图片
C相2.jpg
C相焊出.jpg
我的问题是:为何引线过热如此严重。
另:该变压器运行时负荷电流不大(高压最大也不超过200A),虽然从焊出的引线来看焊接质量一般(采用磷铜焊),但我考虑在电流不大的情况下不应该如此严重的过热,请教过一些人,有人认为是由于引线电流分布不均在引线鼻外壁形成涡流引起的,我考虑了很长时间也没太弄明白;忘高手赐教。

C相2.jpg


C相焊出.jpg

hczlw
2009年06月25日 10:56:23
2楼
这方面的问题我也不太懂
不过因为接触不好引起接点发热时,与负荷的关系不太,只要电流达到一定数值就行,具体多少我也说不清,但是我们有过几十安培就引起过热的情况,过热不只与接触电阻有关,还与接触面积有关
回复
一指慢
2009年06月25日 16:54:22
3楼
从图上看应该是焊接质量的问题。基本是点接触。接触面积太小。
回复
zxk200000
2009年06月25日 18:20:40
4楼
你的焊接接触面肯定不够,最好采用热熔焊,用模具。
回复
zcliang_007
2009年07月05日 18:24:32
5楼
支持一下楼主提供资料。
回复
zy628
2009年07月06日 10:09:00
6楼
是焊接问题,没有其他原因
回复