定风量阀的安装问题
jiangl
Lv.2
2009年06月24日 09:21:19
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
请问各位同行,在安装定风量阀(比如妥思的)时,对其前后的管段是否有长度要求?是不是要大于水利半径的若干倍之类的??望有经验的高手回答,万分感谢。
请问各位同行,在安装定风量阀(比如妥思的)时,对其前后的管段是否有长度要求?是不是要大于水利半径的若干倍之类的??望有经验的高手回答,万分感谢。
免费打赏
awxsy
2009年06月24日 11:04:55
2楼
妥思的定风量阀,其介绍是不受爱装位置影响。由于它的原理来自压力的变化,气囊外部与气流流速有关,本身是一个阻力元件。因此,可以认为不要求长度之数值。
回复
everskyss
2009年06月24日 12:33:39
3楼
需要的,进风口3倍直径距离,出口1.5倍。
回复
rogershu
2009年07月27日 21:38:37
4楼
谢谢,在工程施工中印证此问题。
回复