请老师们指导一下!:time: :time: :) :)
请老师们指导一下!:time: :time: :) :)
2楼
虽然两组数据空调用电相数不同,但功率是一样的,所以,选择变压器应该是一样,不过单相用电的话,要注意三相平衡就是了,还要考虑同时系数的问题。
回复
3楼
感谢指导!
哪位老师能给个详细的解答??
回复
4楼
200台空调主要看实际运用中同时使用率(需用系数),假设为教学楼,需用系数按0.9取。功率因数按0.8,每台空调就按你说的1.5KW,则P=1.5×200×0.9=270KW,S=270/0.8=337.5KVA,按变压器负载率0.8计,则变压器容量为422KVA,可选500KVA变压器。
回复
5楼
lytliangyantao 发表于 2009-6-25 14:33 200台空调主要看实际运用中同时使用率(需用系数),假设为教学楼,需用系数按0.9取。功率因数按0.8,每台空 …人家说的单相负荷,应该采用变压器容量为s=500kVA/3=166(KVA),选用200kVA变压器就可以。
回复
6楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-4-1 11:16 编辑
什么叫二相空调? 是220V的单相空调吗?(偶没见过象交流电焊那样二根线接380V的空调)
如果是200台三相空调,就是1.5X200=300KW
如果是220V的200台单相空调,就是1.5X201=301.5KW(偶只是说明意思,在这多个1.5在300中可以忽略了)
回复