竖直地埋管计算中的运行时间问题
savagery24
savagery24 Lv.2
2009年06月23日 16:13:48
来自于热泵工程
只看楼主

请教一下,关于《地源热泵工程技术规程》附录B中关于竖直地埋管计算中,地层热阻计算过程中的运行时间是的什么时间,如何取值?

请教一下,关于《地源热泵工程技术规程》附录B中关于竖直地埋管计算中,地层热阻计算过程中的运行时间是的什么时间,如何取值?
免费打赏
tianhejisi
2014年07月05日 21:45:57
2楼
最近研究了一下地源热泵规范的附录B,这个地层热阻单孔倒还好说,多孔的统计第i个钻孔与所计算钻孔之间的距离有点难算了,尤其井数比较多的时候,至少方法比较复杂。
地层热阻计算的运行时间应该是一个月,单位是s,那就是30*24*3600.
该方法无法体现年累积负荷不平衡的问题,所以在负荷不平衡的时候无法体现多年后的热积聚问题,所以在负荷平衡度较差的时候可能有比较明显的误差。