屋面重力流雨水设计计算
ahwjxcs
ahwjxcs Lv.3
2009年06月22日 16:06:31
只看楼主

有一厂房屋面(斜屋面结构找坡那种)。设计为重力外排水,重现期P=2年,设计暴雨强度Q5=1.95L\S*100平方米。屋面向南北两面出水,屋面总面积为5180平方米。南北面分区设置5根DN100雨水管。希望大家给予解释,这样是否符合要求。

有一厂房屋面(斜屋面结构找坡那种)。设计为重力外排水,重现期P=2年,设计暴雨强度Q5=1.95L\S*100平方米。屋面向南北两面出水,屋面总面积为5180平方米。南北面分区设置5根DN100雨水管。希望大家给予解释,这样是否符合要求。
免费打赏
xiao419
2009年06月22日 16:45:21
2楼
其实总共8根De110的够了
回复
ahwjxcs
2009年06月27日 16:22:24
3楼
不是说200平方一根100的管道吗?楼上的能说说用8根的理由么?谢谢
回复