翻了民规,好像没发现有否定这一做法的条文,不知道各位熟读规范的达人如何认为?
翻了民规,好像没发现有否定这一做法的条文,不知道各位熟读规范的达人如何认为?
2楼
我说的控制电缆,包括了二次回路的控制电缆,以及自控系统的电缆
回复
3楼
电缆桥架中间用隔板分成电力和控制电缆两个空间就OK啦!
民规不管的事情多了去啦!
多查找GB类规范吧!
回复
4楼
在哪个规范上有此依据?
回复
5楼
电力工程电缆设计规范 GB 50217-2007
3.6.5强电回路控制电缆,除位于高压配电装置或与高压电缆紧邻并行较长,需抑制干扰的情况外,其他可不含金属屏蔽。
3.6.6 弱电信号、控制回路的控制电缆,当位于存在干扰影响的环境又不具备有效抗干扰措施时,宜具有金属屏蔽。
5.1.3
2 支架层数受通道空间限制时,35kV及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架上,1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。
根据上述.控制电缆可以与电力电缆走同一桥架.控制电缆是否带屏蔽层应视情况不同而定
回复
6楼
多谢楼上的:call: :call:
回复
7楼
顶个拿分,刚好想查这个
回复
8楼
大多都是走同一桥架的!
回复
9楼
分隔开来 放时可以的。防止干扰
回复
10楼
控制电缆和低压380V电缆是可以的
回复
11楼
有时候为了节省成本和空间,还是放在一起的
回复