请大伙分析
jjmok123456
2009年06月22日 12:15:01
来自于制冷技术
只看楼主

我厂有台螺杆风冷主机,和同型号和另外主机相比,制冷量不足。三个小时,偏差设定温度6,7度。看表,高压为17公斤,低压为4公斤,排气温度81度。请大家分析一下原因。是否为制冷剂不足?膨胀阀开度不够?还是别的什么原因?谢谢!

我厂有台螺杆风冷主机,和同型号和另外主机相比,制冷量不足。三个小时,偏差设定温度6,7度。看表,高压为17公斤,低压为4公斤,排气温度81度。请大家分析一下原因。是否为制冷剂不足?膨胀阀开度不够?还是别的什么原因?谢谢!
免费打赏
jjmok123456
2009年06月22日 15:03:34
2楼
怎么版主荣昌制冷还不上线,呵呵。

[ 本帖最后由 jjmok123456 于 2009-6-22 19:35 编辑 ]
回复
荣昌制冷
2009年06月23日 06:28:25
3楼
当时的制冷温度?节流阀后及低压回气管的现象等?请提供!
回复
jjmok123456
2009年06月23日 08:42:04
4楼
我设定是出水7度,原先是开两台机。该机出水温度是8度左右。后好的那台关了后,三个小时,出水温度就上升了5,6度。而开好的那台,可以控住温度。
节流阀后有凝结水现象。
回复
wangyiyanjiu
2009年06月25日 16:18:08
5楼
一是冷凝器脏,二是制冷剂少了
回复