施工过程中遇到一转角梁,查阅相关资料没有,先发送图纸上来,希望各位高手专家给予指点,不胜感激!
施工过程中遇到一转角梁,查阅相关资料没有,先发送图纸上来,希望各位高手专家给予指点,不胜感激!
![复件 未命名.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/EE/72/rBBhH11KIxuAPotVAA-0xpqmhuE921.jpg)
2楼
我遇到过这样的图,是分解成两根梁,一根为悬挑梁作为另一根梁的支座,所以两个梁配筋不同。
楼主图中,设计意图是一根L型或转角梁,支座在两端。我认为这样设计不合理,设计者也不知道怎么算钢筋了,把上下钢筋都搞成一样的,好在跨度小,4Φ16HRB400钢筋足够满足受力。
另外,图中2AL1 800Χ150的梁的尺寸很奇怪,很稀有,图中没看出挑出部分。
(个人想法,仅供参考)
回复