高压柜中的CT是做什么用的?
llkine
llkine Lv.4
2009年06月22日 08:46:44
只看楼主

请看此图,图中的电流互感器具体是做什么用的?是保护用的吗?做什么保护的?接哪里呢?请明白的详细讲解一下,谢谢!

请看此图,图中的电流互感器具体是做什么用的?是保护用的吗?做什么保护的?接哪里呢?
请明白的详细讲解一下,谢谢!

1111.jpg

免费打赏
tcchezhong
2009年06月22日 10:41:31
2楼
CT的准确等级没有标明。
负荷开关熔断器组的回路,无法用CT作为保护的电流检测元件。
猜想:是计量或测量用的CT。准确等级:法定计量CT应该是0.2S级,测量CT应该是0.5级(及以上)。
两个CT,应该标注:0.2S/0.5。如果是测量级+保护级,应该标注:0.5/10P15。
回复
cb13856921502
2009年06月22日 10:46:17
3楼
2#的回答是对的
回复
wangli7547
2010年06月03日 17:07:03
4楼
同意
回复
lingxuct
2010年06月03日 17:24:31
5楼
FZRN25-12D/T与SFLAJ-12配套后,有电动跳闸功能,把电流互感器二次接到综保或电流继电器后,(加上跳闸电源)可以作为继电保护,这种装置在一个工程图中有过,只是因上级高配有西门7SJ系列的综保(上下级是不同管理单位,下级管理单位因无电气专业技术人员,上级管理单位怕下级误操作),把这种装置给拆了。

实际是可以作继电保护的,当然应该有二次图,设计时还应注意其跳闸电源:如果发生短路故障时,下面电压会发生异常,造成无法跳闸,所以,跳闸电源应接在(交流时)UPS下或(直流时)接在直流屏下。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-6-3 17:29 编辑 ]
回复
seeyoukk
2010年06月04日 16:59:25
6楼
计量加保护、具体说不清
回复
seeyoukk
2010年06月04日 17:00:03
7楼
计量加保护、显示 。具体说不清
回复
ccc678
2010年06月04日 17:21:14
8楼

请教兄:装综保后,负荷开关可以分断短路电流吗?
回复
lingxuct
2010年06月04日 17:37:34
9楼
负荷开关与隔离开关不同,负荷开关有一定的灭弧能力,可以在其额定电流以内和极限分断能力内分断电流。
回复
xilingyeyu
2010年06月04日 17:43:09
10楼
不外乎计量测量保护三者
回复
一个人的传说
2010年06月07日 12:48:46
11楼
FZRN25-12D/T与SFLAJ-12配套后,有电动跳闸功能,把电流互感器二次接到综保或电流继电器后,(加上跳闸电源)可以作为继电保护,这种装置在一个工程图中有过,只是因上级高配有西门7SJ系列的综保(上下级是不同管理单位,下级管理单位因无电气专业技术人员,上级管理单位怕下级误操作),把这种装置给拆了。

实际是可以作继电保护的,当然应该有二次图,设计时还应注意其跳闸电源:如果发生短路故障时,下面电压会发生异常,造成无法跳闸,所以,跳闸电源应接在(交流时)UPS下或(直流时)接在直流屏下
回复

相关推荐