组合空调进回水压力相等是什么原因??????
litt3154
litt3154 Lv.2
2009年06月20日 21:32:09
只看楼主

最近我公司的中央空调系统出现异常,具体如下: 同一楼层上同一主管道上有7台组合式净化空调,其中靠末端的有4台正常运行,进水压力:0.35Mpa,出水压力:0.3Mpa;进水温度:10度,回水13.8度。但靠近冰水源入口的3台出现异常,组合空调的进回水压力相等为0.28Mpa(进回水阀门都开着),当把回水阀门关闭,空调的进回水压力也相等为0.38Mpa。不管进出水阀门在什么状态,进水温度18,回水温度:22度。初步判断管道内没有冰水流动,但分析不出是什么原因。请高手帮忙指点,非常感谢!!

最近我公司的中央空调系统出现异常,具体如下:
同一楼层上同一主管道上有7台组合式净化空调,其中靠末端的有4台正常运行,进水压力:0.35Mpa,出水压力:0.3Mpa;进水温度:10度,回水13.8度。
2009年06月21日 02:50:37
2楼
路过,听听别人怎么讲
回复
wkb530
2009年06月27日 16:13:23
3楼
检查以下看管道有没有堵塞吧,
回复
deathgod007
2009年06月28日 18:10:55
4楼
你难道用的是电动三通阀吗?你的主系统是什么样,最好上系统图看看
回复
zxlahtc1
2009年06月30日 10:57:28
5楼
我以前也碰到过,可能和你不一样。
我老大和我一起检查,发现说AHU的进水出水的温度都一样,就问我。
我把出水电动二通阀的旁通一开,温度马上下降。
老大当时就点头了。
回复

相关推荐