组合空调进回水压力相等是什么原因????
litt3154
litt3154 Lv.2
2009年06月20日 21:29:44
来自于中央空调
只看楼主

最近我公司的中央空调系统出现异常,具体如下: 同一楼层上同一主管道上有7台组合式净化空调,其中靠末端的有4台正常运行,进水压力:0.35Mpa,出水压力:0.3Mpa;进水温度:10度,回水13.8度。但靠近冰水源入口的3台出现异常,组合空调的进回水压力相等为0.28Mpa(进回水阀门都开着),当把回水阀门关闭,空调的进回水压力也相等为0.38Mpa。不管进出水阀门在什么状态,进水温度18,回水温度:22度。初步判断管道内没有冰水流动,但分析不出是什么原因。请高手帮忙指点,非常感谢!!

最近我公司的中央空调系统出现异常,具体如下:
同一楼层上同一主管道上有7台组合式净化空调,其中靠末端的有4台正常运行,进水压力:0.35Mpa,出水压力:0.3Mpa;进水温度:10度,回水13.8度。
2009年06月21日 02:56:25
2楼
空调箱无水流过的原因无非两种
1 空调箱管路堵塞不通(内部阻力过大,原因很多具体就不详谈了). 那么进回水管间的压差应该是有的
2 供水不足造成的无水, 表现为 进回水管间的压差很小

如果是空调箱本身内阻过大造成的无水流过,在开关回水阀门的时候,压力几乎无变化.
回复
sun963207
2009年06月21日 11:21:43
3楼
估计进回水管堵了。。。
回复