空调进回水压力相等异常是什么原因!!!
litt3154
litt3154 Lv.2
2009年06月20日 21:27:48
来自于中央空调
只看楼主

最近我公司的中央空调系统出现异常,具体如下: 同一楼层上同一主管道上有7台组合式净化空调,其中靠末端的有4台正常运行,进水压力:0.35Mpa,出水压力:0.3Mpa;进水温度:10度,回水13.8度。但靠近冰水源入口的3台出现异常,组合空调的进回水压力相等为0.28Mpa(进回水阀门都开着),当把回水阀门关闭,空调的进回水压力也相等为0.38Mpa。不管进出水阀门在什么状态,进水温度18,回水温度:22度。初步判断管道内没有冰水流动,但分析不出是什么原因。请高手帮忙指点,非常感谢!!

最近我公司的中央空调系统出现异常,具体如下:
同一楼层上同一主管道上有7台组合式净化空调,其中靠末端的有4台正常运行,进水压力:0.35Mpa,出水压力:0.3Mpa;进水温度:10度,回水13.8度。
但靠近冰水源入口的3台出现异常,组合空调的进回水压力相等为0.28Mpa(进回水阀门都开着),当把回水阀门关闭,空调的进回水压力也相等为0.38Mpa。不管进出水阀门在什么状态,进水温度18,回水温度:22度。初步判断管道内没有冰水流动,但分析不出是什么原因。请高手帮忙指点,非常感谢!!