高层住宅的活荷载不利布置是否要考虑?
yxy_ying007
2009年06月20日 17:25:09
来自于PKPM
只看楼主

:( 高层住宅的活荷载不利布置是否要考虑?不考虑行吗?

:( 高层住宅的活荷载不利布置是否要考虑?不考虑行吗?
免费打赏
honker1981
2009年06月20日 22:28:32
2楼
一般不考虑。
高规5.1.8 高层建筑结构内力计算中,当楼面活荷载大于4kN/m2时,应考虑楼面活荷载不利布置引起的梁弯矩的增大。
一般住宅活荷载2.0,不必考虑。
回复
sculor
2009年06月20日 22:49:52
3楼
如果不考虑的话,梁活荷载内力放大系数要大于1吗?
回复
clg8269
2009年06月21日 11:39:42
4楼
学到拉!谢谢兄弟!11
回复
fouryuans
2009年06月21日 14:52:26
5楼
高层的活荷载一般也不起控制作用。
回复
han.wei.guo
2010年01月06日 11:09:16
6楼
一般不考虑。
高规5.1.8 高层建筑结构内力计算中,当楼面活荷载大于4kN/m2时,应考虑楼面活荷载不利布置引起的梁弯矩的增大。
一般住宅活荷载2.0,不必考虑。
回复
cjch999
2011年12月09日 14:59:29
7楼
根据高规,如果不考虑不利布置就得考虑梁活荷载内力放大系数
回复
henleiren
2012年03月15日 20:27:22
8楼
哦哦 学到了
回复
沉默剑客
2012年03月17日 11:08:52
9楼
学习了,
回复
detaoer
2013年11月18日 11:49:41
10楼
不考虑不利布置时梁活荷载内力放大系数就需要考虑,这个数值如何输入?
回复
reagonx
2013年12月09日 15:56:38
11楼
那应该啥时候才能考虑呢?
回复

相关推荐

APP内打开