关于商场照度标准的疑问
riyuyu
riyuyu Lv.3
2009年06月20日 16:43:49
来自于照明工程
只看楼主

一般商场的照度要达到300lx,高档商场的照度要达到500lx,指的是除去商场内各商家自己商铺内的照度(及所谓的公共区域)呢,还是这300lx已经包含了商家商铺内的照度的?请各位高手解答下[ 本帖最后由 riyuyu 于 2009-6-22 15:28 编辑 ]

一般商场的照度要达到300lx,高档商场的照度要达到500lx,指的是除去商场内各商家自己商铺内的照度(及所谓的公共区域)呢,还是这300lx已经包含了商家商铺内的照度的?
请各位高手解答下

[ 本帖最后由 riyuyu 于 2009-6-22 15:28 编辑 ]
免费打赏
lustrous
2009年06月22日 14:37:43
2楼
这个比较难说 应该包含商铺内 一般照明 而不包含特别装饰性照明
回复
riyuyu
2009年06月22日 15:44:36
3楼
那一个商场的照明设计要怎样才知道合不合理呢?要怎样才能计算照度呢?商场内的商铺一般都由业主自主装修的
回复
lxt9607
2009年06月23日 13:50:23
4楼
如果没有明确有二次装修,就按要求做吧,否则设计文件不完整
如果明确有二次装修,则仅做与消防有关的就好了,功能照明就甩项吧,但要预留好电源
回复
ljjxiongjun
2009年06月24日 10:46:29
5楼
具体问题具体分析,需要2次装修时决定
回复
yzg4769
2009年06月26日 08:48:57
6楼
近期做个商厦,甲方总经理比较奇怪,他不需要300的照度,硬是要走道内暗暗的感觉,商铺内一般照明保证照度。只能把照度写标准写在设计说明里!晕!!
回复
fchdzh
2009年06月26日 10:09:25
7楼
关注中 学习了 很好
回复
zcliang_007
2009年06月27日 10:21:49
8楼

支持一下这个说法。
回复
zzljq
2009年06月29日 15:26:33
9楼
指商铺在满足照明均匀度时的平均照度
回复
wsbsjy
2009年06月30日 17:09:59
10楼
如果没有明确有二次装修,就按要求做吧,否则设计文件不完整
如果明确有二次装修,则仅做与消防有关的就好了,功能照明就甩项吧,但要预留好电源
回复
zttzxmztt
2009年07月03日 15:54:00
11楼
顶顶顶顶顶顶
回复