电力变压器输出电压高如何调整我的一台十千伏变压器输出电压410V,我打算把输入切到10500V上,但有人提出切到9500V档(原始接在10000V上),我觉得如果输入电压是10500V,那么接到10500V上输出出是400,那么用真实的10000V接到10500上,按变比算下来,输出只有380V,即实际电压是比接到10000V的端子上降低了,不知道我的想法对吗?在输入电压不变的情况下,应当是把档位调整为10500还是9500实际电压会降低,谢谢了。
电力变压器输出电压高如何调整
我的一台十千伏变压器输出电压410V,我打算把输入切到10500V上,但有人提出切到9500V档(原始接在10000V上),我觉得如果输入电压是10500V,那么接到10500V上输出出是400,那么用真实的10000V接到10500上,按变比算下来,输出只有380V,即实际电压是比接到10000V的端子上降低了,不知道我的想法对吗?在输入电压不变的情况下,应当是把档位调整为10500还是9500实际电压会降低,谢谢了。
22楼
可以把分接开关里边调一下就可以了低了往上调高了往下调
回复
23楼
高调高,低调低”,这句话真好记!
就是说当电压高时,往高档调。当电压低时,往低档调。
回复
24楼
放在10500v档!!
回复
25楼
谢谢楼主分享谢谢楼主分享:handshake :victory:
回复
26楼
谢谢楼主分享谢谢楼主分享:handshake :handshake :Q
回复
27楼
经过实际操作,最终调整到10500后,电压下降20V,谢谢大家的帮助了。
回复
28楼
高调高,低调低”,这句话真好记!
就是说当电压高时,往高档调。当电压低时,往低档调。
回复
29楼
放在10500v档.调整有句口诀 高调高,低调低.10500v对应的是高压输入10500v左右的电压.这样输出才能是380v.
手调变比,调完后应该用电桥测量高压线圈阻值.三相相同.切记!!!!!
回复
30楼
6楼说的是对的,正确!高往高调,低往低调,共有三个档位.
回复
31楼
xx_691214 发表于 2009-6-20 14:36 把档位调整到10500V的位置上!调到10500就是一档
回复