电力变压器输出电压高如何调整
sx_rj
sx_rj Lv.7
2009年06月20日 09:59:02
来自于变压器
只看楼主

电力变压器输出电压高如何调整我的一台十千伏变压器输出电压410V,我打算把输入切到10500V上,但有人提出切到9500V档(原始接在10000V上),我觉得如果输入电压是10500V,那么接到10500V上输出出是400,那么用真实的10000V接到10500上,按变比算下来,输出只有380V,即实际电压是比接到10000V的端子上降低了,不知道我的想法对吗?在输入电压不变的情况下,应当是把档位调整为10500还是9500实际电压会降低,谢谢了。

电力变压器输出电压高如何调整
我的一台十千伏变压器输出电压410V,我打算把输入切到10500V上,但有人提出切到9500V档(原始接在10000V上),我觉得如果输入电压是10500V,那么接到10500V上输出出是400,那么用真实的10000V接到10500上,按变比算下来,输出只有380V,即实际电压是比接到10000V的端子上降低了,不知道我的想法对吗?在输入电压不变的情况下,应当是把档位调整为10500还是9500实际电压会降低,谢谢了。
免费打赏
hxyzll
2015年01月08日 10:58:43
32楼
应该调到10500档上,这个数值是对应电网电压的,根据你提高的数据推算,电网电压应该是10250,调整完低压应该是390V,(空载电压)后面接负载以后这个电压还会降低
回复
sono777
2016年01月14日 19:50:38
33楼
建议你不要随意调整变压器高压进线档,你的变压器出线端可以调整,应该有3档,正常情况下你是在2档,你可以下调一档至1档,相应的电压也会下降。
回复
zsphn6666
2016年01月15日 15:28:56
34楼
肯定是10500,高望高调,低往底调,无载调压必须停电,并做好直流电阻测试。
回复
co1459335360905
2016年03月30日 23:44:28
35楼
高往高调,低往低调。
回复
qq_1404361077271
2016年06月09日 19:00:47
36楼
那肯定是调到10500档
回复
zsphn6666
2016年08月29日 10:48:16
37楼
高往高跳,低往底调。
回复
yj_xxz
2016年11月16日 16:32:43
38楼
这个知识学习了,输出电压高,把输入侧电压调高。谢谢楼主赐教。
回复
zsphn6666
2016年11月21日 14:48:10
39楼
高向高调,低往底调。