变压器能够并联运行几台??
lijian761012
2009年06月19日 14:04:12
来自于变压器
只看楼主

矿区负荷增长大,我们这里的矿区35KV变电站一般都是并联运行两台主变,有个变电站,想并联运行三台,还有的想并联运行四台,是否允许??对于并联运行又有哪些要求,谢各位参加讨论!!!

矿区负荷增长大,我们这里的矿区35KV变电站一般都是并联运行两台主变,有个变电站,想并联运行三台,还有的想并联运行四台,是否允许??对于并联运行又有哪些要求,谢各位参加讨论!!!
免费打赏
kissmoto
2009年06月19日 19:57:27
2楼
并联运行可是一件大事哦
一般就是并联2台而已啊。
三台的话,条件要求太高了。
而且实际中存在的问题也莫名其妙的。
:lol
回复
hczlw
2009年06月20日 15:02:48
3楼
换大变压器吧,无论从经济上还是安全上,都不能并联太多变压器
回复
yg_sunbeam
2009年08月14日 15:04:53
4楼
理论可以无限制,但是实际中比较麻烦,问题很多。对变压器并列运行要求很多,阻抗,直阻,变比要求都很严格。建议换容量大的变压器。
回复
lingxuct
2009年08月14日 20:24:04
5楼
电压等级越低,变压器的阻抗电压也越低,就是变压器的阻抗越小,而变压器的负荷是与变压器的阻抗成反比的,所以,一般380V系统都为单母分段,且只有一台母联,所以,只有二台变压器可并列!
但在电压等级高的系统上,负荷是集中在母线上的,且一般母线都为双母线(正副母),单条母线的负荷很多情况下会超过单台主变的容量,所以,主变必须并列运行,而这些主变通常都装有载调压,可以调整负荷,所以,高电压等级的变压器可以多台并列。
回复

相关推荐