现在格栅灯盘在日常的办工场地的使用很普通了,但是本人却发现一个老问题,因为厂家从来没有想过这个问题,现在我想问下大家都是怎么处理的! 在去年我帮别人搞一栋办公楼的电箱,他们的房间照明全是使用的3*18W的格栅灯盘,当接完试电时才发现,当一个16A的微断上接了12个以上的灯盘时,过10分种左右温度会很明显的上升,无奈之下用钳形表一卡,本来12个灯的电流应该是12*0.54=6.5A,但是实测电流达到了14.2A,我想应该是无功电流引起的,所以在微断的出线端并上一个2.2UF的电容,再测,电流基本上回到6.5A,但是不可能所有的微断后面都加电容吧,也不可能第个灯盘上面都加个电容吧,但是不加的话电流又过大,所以都不知道怎么办了!

现在格栅灯盘在日常的办工场地的使用很普通了,但是本人却发现一个老问题,因为厂家从来没有想过这个问题,现在我想问下大家都是怎么处理的!
在去年我帮别人搞一栋办公楼的电箱,他们的房间照明全是使用的3*18W的格栅灯盘,当接完试电时才发现,当一个16A的微断上接了12个以上的灯盘时,过10分种左右温度会很明显的上升,无奈之下用钳形表一卡,本来12个灯的电流应该是12*0.54=6.5A,但是实测电流达到了14.2A,我想应该是无功电流引起的,所以在微断的出线端并上一个2.2UF的电容,再测,电流基本上回到6.5A,但是不可能所有的微断后面都加电容吧,也不可能第个灯盘上面都加个电容吧,但是不加的话电流又过大,所以都不知道怎么办了!
我想厂家里不可能想到这个问题的,也不可能帮我解决的,所以想问下论坛里的各位朋友,你们有没有碰到过,是怎么解决的,给点介意,给我想个办法好吗?感激不尽!
免费打赏
fdlight
2009年06月18日 20:41:26
2楼
又是垃圾产品惹的祸
如果是电子镇流器,镇流器自身功率因数应该是0.85以上才对
如果是电感镇流器,每个灯盘都需要内置补偿电容才对
肯定是被人偷工减料了
回复
lxt9607
2009年06月23日 14:13:51
3楼
订货没说明白,让奸商钻了空子:lol
回复
love_lin
2009年07月09日 11:39:28
4楼
呵呵!现在市面上卖的格栅灯都是电感式的,而且都没有看到过有内置补偿电容的!我估计是生产厂家的问题吧?但是为什么会没的部门管这些的咧!
回复
love_lin
2009年07月09日 11:42:04
5楼
不是订货没说明,而是直接在厂家拿也好,在市面上买也好,都是一样没有补偿电容的!你问他们要电容的话他们说就没有,是这样的!呵呵!我也拿他们没办法!
回复