变频供水的冷热水压力平衡问题
akuan52
akuan52 Lv.3
2005年05月20日 10:11:40
只看楼主

在热水系统中要求的设计时规范“冷热水压力平衡”  如果冷水采用屋顶水箱供给,热水系统设计成开式系统,只要设置一个与冷水水箱相同高度的热水水箱冷热水压力基本平衡。  但现在的设计多采用变频水泵直接供水,取消了天面的冷水箱,采用什么措施可以平衡冷热水压力?

在热水系统中要求的设计时规范“冷热水压力平衡”
  如果冷水采用屋顶水箱供给,热水系统设计成开式系统,只要设置一个与冷水水箱相同高度的热水水箱冷热水压力基本平衡。
  但现在的设计多采用变频水泵直接供水,取消了天面的冷水箱,采用什么措施可以平衡冷热水压力?
免费打赏
qixu
2005年05月20日 22:19:07
2楼
很多给排水技术人员为了避免供水出现压力不平衡的现象,设计了等高水箱,在建筑物高端使用两个水箱分别装冷水和热水,使它们的水头高度相同。或者用两个扬程、输出流量及特性相同的冷、热水泵分别供水,在管路上的设计尽量使两路管径、长短相等。然而,一些设计成功了,另一些却不成功,即便是同一个图纸设计,用在不同的场合效果也不相同。
上述两种方法不成功例子经过分析是供水温度的影响,当冷水温度为20度,热水温度为60度,若要混合到40度,经过计算它们的混合比例为1:1,也就是说管路的压力损失对于两路水是相同的,因此可以保证它们的压力平衡。如果冷水温度不变,热水温度为90度,混合后仍要达到40度,则冷、热水混合比例为 1:1.5,为了保证输出水温就要关小热水阀门,这种来源于热水阀门的阻力影响了压力平衡。所以采用等高水箱或者双泵供水,要根据冷水温度计算出热水温度,控制进入热水箱的热水温度是保证压力平衡的关键。
如果采用两台变频水泵,压力传感器的位置选点非常重要,要选择水管的末端,或者冷热水混合的最近点,这样可以避开各种阀门、管件的阻力损失。

回复
bbc775821
2008年04月03日 09:36:14
3楼
上面的弟兄分析的很好的,所以说,热水想做好实在是太困难了,可变性太大
回复

相关推荐

APP内打开